記録計はPLCのアナログ回路に直列に接続できますか?

2017-03-28View Original

Thread Content

PLC4-20mAのアナログ回路に記録器を追加したいのですが、直接回路に接続しても大丈夫でしょうか。また、すべてのセンサーで記録器の直列接続が可能なのでしょうか。抵抗の問題もあると聞きますが、使えるものもあれば使えないものもあるのでしょうか?ご教示を賜りたく
Reply #22017-03-28
もちろん、電流信号は直列に接続するものです
Reply #32017-03-28
理論上は可能ですが、干渉を避けるためにも、入力1つと出力2つの分離モジュールを追加する方が良いでしょう。
Reply #42017-03-28
試してみることができます。うまくいかなければインピーダンスの不整合ですので、1入力2出力のセーフガードを追加しましょう
Reply #52017-03-28
できれば1分2の隔離フェンスが最適で、そうすればもっと整然とします!
Reply #62017-03-28
主に海外では手に入りにくいので、これで大丈夫ですか?また、アクティブアナログ量はレコーダーに接続できますか?
Reply #72017-03-29
1分2秒は悪くないね。レコーダー自体に、再度出力できる機能があるようだ?
Reply #82017-03-29
このように使えば、回路のインピーダンスが一定値を超えなければ問題ありません! アクティブアナログ量? どういう意味ですか?2線式トランスミッターのことですか?
Reply #92017-03-29
できれば1分2の隔離フェンスが最適で、より整然となります
Reply #102017-03-29
アクティブアナログ、4線式で、独立した電源を持つトランスミッター。24VDCの直列接続は不要
Reply #112017-03-30
うまくいかないと思います。なぜなら、レコーダーは一般的に受動型の信号を接続するもので、2線式トランスミッターに電力を供給するために24VDCの電源を回路に直列に接続する必要があるからです。もしも4線式の信号をさらに接続すると、4線式の回路には電圧がなく電流しかないため、それを2線式回路の電源電圧と直列に接続しても、絶対にうまくいきません!
Reply #122017-03-30
もし24VDCを接続しなくなったら、レコーダーは4線式トランスミッタの信号を取得できるでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.