軸流圧縮機の軸振動監視における誤数値の問題について

2017-03-28View Original

Thread Content

工場の硝酸フォーインワン装置では、理由もなく連動停止事故が数回発生しました。各監視地点の過去の傾向を確認したところ、いずれの連動停止値にも到達していないことが判明した。メーカーがオシロスコープでヒストリカルトレンド波形を確認したところ、軸流圧縮機の軸振動は振動値が472ミクロン、連動値が80であることが判明しました。誤った値が発生する時間が短すぎて連動値がヒストリカルカーブでスキャンされず、連動停止が発生したためなのか教えてください。
Reply #22017-03-28
過去の傾向の瞬時値を収集することは困難です。一般に、最小サンプリング周期は 1 秒です。それらの多くは 1S より大きくなります。
Reply #32017-03-29
カードが SOE 機能をサポートしている場合、ミリ秒レベルでイベントを記録できます。ただし、カードが通常のカードである場合、システム自体の履歴データ収集はミリ秒レベルに達することができません。一時的な変動の場合は記録できません。個人的にはコンプレッサーユニットの制御系にSOE機能を持たせるべきだと思っています。
Reply #42017-03-29
SOE 機能はオプションであり、すべてが利用できるわけではありません。これもセールス ポイントです。
Reply #52017-03-29
制御システムはDCSですか?では、ユニット連動の仕組みは他にもあるのでしょうか?一般に、ユニット保護には、Bentley 3500 や ITCC+3500 などの独立したシステムがあり、強力なイベント記録機能があり、連動ポイントを見つけることができます。
Reply #62017-03-29
一般に、歴史の面白さは DCS にのみあり、SIS システムにはありません。DCS データのリフレッシュは通常 500 ミリ秒であるため、どれも正常ではありません。SIS の SOE レコードの更新は 100 ミリ秒以下です。
Reply #72017-03-29
根本原因を見つけるために、ジャンクションボックス、プリアンプなどを含む機器回路をチェックする必要があります。
Reply #82017-03-29
ズレがある限り、振動インターロックを外してください。
Reply #92017-03-30
インターロックは安全対策です。つまり、インターロックが発生する必要があります。
Reply #102017-03-30
あなたが言及した現象は間違いではありません。
Reply #112017-04-01
ここでの最小スキャン期間は 1 秒です。
Reply #122017-04-01
さて、このカードには SOE 機能がありますが、ここでは実装されていないようです。メーカー担当者が完成させてから様子を見ましょう。
Reply #132017-04-01
私たちの工場はICSシステムと呼ばれており、SOE機能を備えているはずのITCC+3500システムを選択しましたが、当時はそれが実装されていなかったため、現在は過去の傾向に基づいてチェーントリップ値を求めることができません。
Reply #142017-04-01
また、最近プリプロセッサに変更しました。後処理の効果がどのようなものかを見てみましょう。
Reply #152017-04-01
このトリップ値は定期的にではなく、時々発生します。なので、混信が原因かどうかはわかりません。
Reply #162017-04-02
トリップにはさまざまな理由が考えられますが、機器は実際の結果のみを記録します。その理由を工程や設備から探ってみましょう。
Reply #172017-05-06
当社はMCSシステムを導入しておりますが、チェーン駐車事故は発生しておりません。振動値は一般的にメインエアユニットの高速シャフトに現れます。ここの技術者は、少し前に頻繁に発生した振動値は旋回モーターのギアの傷が原因ではないかと推測しており、空気量を調整するためのシステム圧力が大きく変動するため、通常の調整条件ではアンチサージバルブとステータベーンの角度は 2 分ごとに 0.5 ステップしか調整できないと規定されています。その後観察したところ、振動値は減少していた。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.