計器の電源が強電キャビネットから供給されるなんて、大丈夫ですか?

2017-03-28View Original

Thread Content

装置の条件は以下の通りです:温度計、液面計、空気圧バルブはPLCで制御されます。しかし、下請け業者から送られてきた図面では、温度計や液面計の24V電源が高圧盤内に設置されており、そこには交流・直流変圧器が搭載されている。また、空気圧バルブの電磁弁の220V電源も高圧盤から供給されている。 私には以下の点が分かりません:1.電磁弁の220V電源は強電キャビネットから供給されるのであれば、リレーも強電キャビネットに置く必要があるのではないでしょうか?でなければ、PLCはどうやって電磁弁を制御するのでしょうか? 2. レベル計や温度計は一般的に2線式で、信号と電源が一緒に送られ、直接PLCに接続されます。現在は高圧電源盤に接続されているのですが、信号をどうやってPLCに送るのでしょうか?まさか4線式の計器か?電力供給と信号は別々に行くのか? 私は加工の仕事をしていて、計測器についてはあまり詳しくありません。皆さんにご教示いただければと思います。ありがとう
Reply #22017-03-28
1、220Vの電磁弁のリレーをどこに置くかは、配線が十分に長ければどこでも問題ないようです。PLCの出力は単にリレーのモータコイルを駆動するだけですから。220Vは電磁弁がある現場側に直列に接続されています。つまり、220V+接点+電磁弁です; 2、液面計と温度計の配線方法は、計器の型番や取扱説明書で確認でき、どちらも配線図が用意されており、そこには電源供給と信号に関する説明が記載されています。
Reply #32017-03-29
温度計は3線式であるべきではないのですか??:P
Reply #42017-03-29
すべてPLCキャビネットに入れるべきで、電磁弁もリレーで中継した後も同様にPLCキャビネット内に置く
Reply #52017-03-29
計器配線の配置に対策を講じれば問題ありません。
Reply #62017-03-29
本当にはっきりさせたいなら、図面を送ってもらえると、みんなで説明してあげられますよ。技術者として自動制御の図面を比較的専門的に説明できるということは、普段から勉強熱心で向上心のある人だという証拠です!
Reply #72017-03-29
ここの高電圧キャビネットとはどのような概念ですか?中の最高電圧はいくつですか?
Reply #82017-03-29
計器配線の配置に対策を講じれば問題ありません。
Reply #92017-03-30
以前は専用のリレー盤があったことを覚えています。その中には絶縁用のリレーが入っており、PLCが24V DCのリレーを駆動し、さらにその24V DCのリレーが220V ACのリレーを駆動する仕組みでした。少し複雑ではありますが、ある程度の強弱絶縁の役割を果たすことができました
Reply #102017-03-30
投稿者は制御盤にあまり詳しくなく、多くの中小規模の機器では、その制御盤は計測器と電源装置が一体となっていることが多い。その理由は、一つにはコスト削減のためであり、もう一つには計測ポイントが少ないため、別途設置する意味がないからだ。そのため、多くのシステムインテグレーターもこの方式を採用している。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.