2017-03-29View Original

Thread Content

4-20MA信号分配器の入力端には4-20mAがあり、1入力3出力で、出力端では測定不能(0mA)またはフルスケールとなります。ブランドはミコMIK-502Eで、CEMS用です
Reply #22017-03-30
出力が0mAなら、ほぼ間違いなく壊れています。別のものに交換してみてください。それでもダメなら、本当に壊れているということです。
Reply #32017-03-30
信号分配器の電源供給が正常であることを確認し、ハンドコントローラーを使って信号を送信し、出力端子で信号を測定します。もし偏差がある場合、対応するチャネルに調整用のノブがあり、そこで調整が可能です。通電後に出力が0mADCの場合、何か問題があると思われます。可能であれば、別のディバイダーに交換して試してみてください。
Reply #42017-03-31
えっと、ディストリビュータの出力がどんな負荷を持っているか、電源が必要かどうかを見なければなりません。。。。。説明書を見てみてください
Reply #52017-03-31
入力端子の信号が2線式か3線式のモデルかを確認し、入力回路に電源が接続されていないはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.