HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

危険区域に設置できる制御盤はありますか

2017-03-30View Original

Thread Content

題名の通り、石油貯蔵タンクエリアでは、各タンクに吸排気用の空気圧バルブ、消火用水用バルブ、消火用フォームバルブ、高低液面スイッチなどの計器を設置する必要があります。制御室があまりにも遠いため、各タンクの計器をケーブルで直接制御室に接続するとケーブル代がかかりすぎる。そこで現在、タンクエリアを3つのブロックに分け、それぞれに3台のリモートキャビネットを設置し、貯蔵タンクエリア内に配置する計画だ。このような危険なエリアに制御キャビネットを設置するには、どのような良い方法があるだろうか? 以前、正圧防爆キャビネットを使用したことがありますが、ガス供給源に接続していると常に風が吹き出していました。キャビネットの下部にあるケーブルの取り込み口は、1本のケーブルごとに1つの穴があり、それぞれに計器が設置されていました。各ケーブル用の穴にはグランド端子が付いていましたが、どうしてもしっかりと圧着されず、そのためキャビネット内に圧力を保持することができませんでした。この問題を解決するための良い方法はありますでしょうか。リーダーの考えは、ケーブルを多芯多組に変更することで、例えば1*2*1.5のものを12*3*1.5mm2に変えてケーブルの接続ポート数を減らすというものですが、それでも私はこれはあまり良くないと思います。やはり漏れることは避けられないでしょう。マルチコアケーブルは使用したくありません。なぜなら、追加の防爆分岐ボックスが必要になり、計算作業も大幅に増えるうえ、接続ポイントも増加して設置プロセスがより複雑になり、工事時間も長引きます。また、運用開始後にも予期しない問題が多数発生する可能性があります。 この問題をうまく解決していただければ、大変感謝します!富を捧げます。
Reply #22017-03-31
正圧換気しかない。できれば制御室に接続することを検討した方がいいですね。どのくらい離れていますか?マルチコアケーブルを使用して制御室に接続できます。
Reply #32017-03-31
漏れはグランドヘッドが大きすぎるためで、防爆セメントで塞げばいいんだよ
Reply #42017-03-31
試してみましたが、密閉性はまだあまり良くありません
Reply #52017-03-31
どれくらい遠くなるのか、キャビネットをタンクエリアに置かなければならないほど?もし配線を節約したいのであれば、バスモード+防爆ハブを検討してみるとよいでしょう。ただ、この方法では機器コストがケーブルをすべて使用する場合より安くならない可能性がありますが、作業労力は削減できます。
Reply #62017-03-31
現在、規格に適合する方法は正圧換気カウンターのみです。使用したくない場合は、直接制御室に接続しても問題なく、500~600mでは全く問題ありません。
Reply #72017-03-31
返信ありがとうございます。この方法は試したことがないので、試してみます
Reply #82017-04-01
ロックセクやヒリデのケーブル用壁貫通モジュールを使えば、密閉には全く問題ありません。
Reply #92021-07-30
防爆キャビネットは、防爆認証があるものでなければならず、認証があれば一般的には認められます
Reply #102021-08-03
個人としては多芯ケーブルを好み、現場では接続箱を介して中継する方式を採用している。
Reply #112021-08-16
ワリシのリモートVIOをチェックしてみよう
Reply #122021-08-17
防爆用のセメントで塞ぎますが、実際には冬になるとセメントが固くなって漏れが発生します。私たちのやり方では、良質なグラスゴムを使って充填することで、より良い効果が得られます。
Reply #132021-08-18
インバーターやパワーコントローラーのIGBTのような高出力電子デバイスがない場合は、防爆型を使うんだ
Reply #142021-08-21
防爆エリアの境界の外にキャビネットルームを設置しよう。もし間違っていなければ、防爆エリアは半径15メートルだったはずですよね?制御キャビネットをキャビネットルーム内に設置し、光ファイバーで通信させます。制御キャビネットの上に設置したくない場合は、ケージルーム内に防爆配線キャビネットを設置し、バスラインを制御室まで引きます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.