装置上のTriconシステムは改造によりいくつかポイントが増え、下部機器を修正した後、プログラムの実行自体に問題はありませんでしたが、新たな問題がいくつ出現しました。改めて専門家の方にご助言をお願いします。 1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 2、一部の下着プログラム実行後、以前利用可能だったSOE記録が呼び出せなくなった。 SOE.CFGファイルを選択すると、そのファイルが使用中であると表示されます; 3、SOE.CFGファイルを別名保存すると開けるようになるが、すべてのノードのmatchが「はい」に表示され、SOEイベント記録のチェックはできない。 どこに問題があるのか、専門家の方にアドバイスをお願いします
Reply #22017-03-31
SOEの設定はチュートリアル通りに完了しており、下部を修正する前のSOEは読み取れます。
Reply #32017-03-31
毎回下着を作るたびにSOEファイルを新しく作成する必要があり、そうすることで記録されます。チュートリアルに従ってもう一度やれば大丈夫でしょう!Triconex SOEレコーダーを設定し、SOEソフトウェアの設定(通信の確立)を行います。起動方法としては、Tristation 1131をTriconシステムにインストールすると自動的にSOE設定ファイル*.Soeが生成されるので、そのファイルをSOEがインストールされているディレクトリであるC:\Program files\Triconex\TcxSoe\Soeconfigにコピーすればよいです
Reply #42017-03-31
1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 兄さん、下着を全部脱ぐ勇気はある?! 全体の下着には権限が必要だと覚えておいてください(この権限は設定可能です)! 最後の2つについては、3階の回答がかなり専門的でした!これはプロフェッショナルな回答です!
Reply #52017-03-31
1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 兄さん、下着を全部脱ぐ勇気はある?! 全体の下着には権限が必要だと覚えておいてください(この権限は設定可能です)! 最後の2つについては、3階の回答がかなり専門的でした!これはプロフェッショナルな回答です!
Reply #62017-03-31
装置を停止し、プログラムも修正したので、一括してインストールできます。
Reply #72017-03-31
全体的な下着はやはり少しリスクがある!カンジーソンでさえ、こんなことは勧めない!
Reply #82017-03-31
この「Tristation1131をTriconシステムにインストールすると、自動的にSOE設定ファイル*.Soeが生成される」という手順ですが、具体的にはどうすればよいのでしょうか?下部のアイテムを一部追加した後、新しい.SOEファイルが作成されないようで、全体の下部アイテムボタンも灰色のままです。関係あるかわからないけど
Reply #92017-04-01
「Download All」を実行するには、まずコントローラーを停止させる必要があります。その後、プログラムのメニューから「Project/Change State to Download All」を選び、プログラムのバージョンを+1にします。もし「Download All」が実行できない場合は、ログイン権限が不足しているため、権限を変更する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.