Thread Content
装置上のTriconシステムは改造によりいくつかポイントが増え、下部機器を修正した後、プログラムの実行自体に問題はありませんでしたが、新たな問題がいくつ出現しました。改めて専門家の方にご助言をお願いします。 1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 2、一部の下着プログラム実行後、以前利用可能だったSOE記録が呼び出せなくなった。 SOE.CFGファイルを選択すると、そのファイルが使用中であると表示されます; 3、SOE.CFGファイルを別名保存すると開けるようになるが、すべてのノードのmatchが「はい」に表示され、SOEイベント記録のチェックはできない。 どこに問題があるのか、専門家の方にアドバイスをお願いします
SOEの設定はチュートリアル通りに完了しており、下部を修正する前のSOEは読み取れます。
毎回下着を作るたびにSOEファイルを新しく作成する必要があり、そうすることで記録されます。チュートリアルに従ってもう一度やれば大丈夫でしょう!Triconex SOEレコーダーを設定し、SOEソフトウェアの設定(通信の確立)を行います。起動方法としては、Tristation 1131をTriconシステムにインストールすると自動的にSOE設定ファイル*.Soeが生成されるので、そのファイルをSOEがインストールされているディレクトリであるC:\Program files\Triconex\TcxSoe\Soeconfigにコピーすればよいです
1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 兄さん、下着を全部脱ぐ勇気はある?! 全体の下着には権限が必要だと覚えておいてください(この権限は設定可能です)! 最後の2つについては、3階の回答がかなり専門的でした!これはプロフェッショナルな回答です!
1、プログラムの修正後にダウンロードする際は、部分的にのみダウンロードでき、全体ダウンロードボタンは灰色になります。 兄さん、下着を全部脱ぐ勇気はある?! 全体の下着には権限が必要だと覚えておいてください(この権限は設定可能です)! 最後の2つについては、3階の回答がかなり専門的でした!これはプロフェッショナルな回答です!
装置を停止し、プログラムも修正したので、一括してインストールできます。
全体的な下着はやはり少しリスクがある!カンジーソンでさえ、こんなことは勧めない!
この「Tristation1131をTriconシステムにインストールすると、自動的にSOE設定ファイル*.Soeが生成される」という手順ですが、具体的にはどうすればよいのでしょうか?下部のアイテムを一部追加した後、新しい.SOEファイルが作成されないようで、全体の下部アイテムボタンも灰色のままです。関係あるかわからないけど
「Download All」を実行するには、まずコントローラーを停止させる必要があります。その後、プログラムのメニューから「Project/Change State to Download All」を選び、プログラムのバージョンを+1にします。もし「Download All」が実行できない場合は、ログイン権限が不足しているため、権限を変更する必要があります。