水処理の超濾過UFや逆浸透ROなどの順制御装置と同様に、現場の空気圧ダイヤフラムバルブや電磁弁の電源タイプは何ですか?

2017-04-02View Original

Thread Content

このような順控装置をメンテナンスしたことがある人なら、現場の状況は理解しているはずです。現場では工程設備の要求を満たすために空気式バタフライバルブが非常に多く、給水、排水、逆洗、給気などに使用されています。これらのバタフライバルブに24VDCの電磁弁を使った方がメンテナンス量が少ないのでしょうか、それとも220VACの電磁弁の方が少ないのでしょうか? 私たちが選んだのは台湾のアードック220VACで、故障率がかなり低いと感じます。それに、水処理のような工業環境では交流電磁弁の方が使いやすいのではないでしょうか?関連する経験のある方は、一緒に話し合ってみませんか!
Reply #22017-04-02
故障率に関して言えば、24Vの方がやや低く、次いで220Vはメンテナンスが難しい
Reply #32017-04-02
皆さんはどこのROを使っていますか?以前の職場で使っていたものと同じように見えますが、写真を撮って見せてもらえますか?
Reply #42017-04-02
北京華揚のバタフライバルブはボーレーのものですか?
Reply #52017-04-02
同じですか;PパイプはPVCですか?
Reply #62017-04-02
その通り!パイプの中はすべてライニング加工が施されています!
Reply #72017-04-02
脱塩水ステーション???こちらでは220VACを使用しています
Reply #82017-04-03
UF\ROシステム、SMC電磁弁+ベースプレート、駆動電圧DC24V、電磁弁キャビネット内に設置、PUガス供給ホースは現場のバルブまで、ボーレーS29/30シリーズの対夹式空気用バタフライバルブ。電磁弁の故障率は極めて低い
Reply #92017-04-03
S30はボーレーのライニング付きバタフライバルブですよね。使用していると、頻繁に動きが固くなってスムーズに開閉できないことがありますか?
Reply #102017-04-03
発電所の脱塩水UF/ROシステムは7年間使用しても開閉時の固着トラブルは発生しなかった。汚水の生物処理後に使用される中水再利用システムのUFバルブは、約2年間使用したところでバルブシャフト部分からの漏水トラブルが多発した。これはゴム製バルブの内側のショルダー部とバルブシャフトの摩耗が原因であり、主に水質の導電率やCLイオンの影響を受けていた。開閉時の固着や、ゴム製バルブシートの剥離トラブルは発生しなかった。全体的に見て、ボーレー社のバルブの品質はまずまずだと言える
Reply #112017-04-03
当社の実用的なS30シリーズにおいて、頻繁に操作される部分にあるバタフライバルブは、およそ3年ほどで動きが悪くなることがあります。順序制御の動作では、数秒以内にバルブの位置情報がフィードバックされる必要があるため、動きが悪くなると順序制御による停止が起こってしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.