Thread Content
空気圧薄膜調節弁のダイアフラムの使用寿命は、一般的にどのくらいですか?参考値はありますか? 皆さんは、装置の点検や日常のメンテナンスを行う際、個別に問題があって劣化しているもの以外では、一般的にどのくらい使い続けますか? これまでに2台の調節弁のダイアフラムから漏れが発生しましたが、どちらもダイアフラムヘッドの取り付けネジ部分で裂けていました。これも、当時ダイアフラムヘッドを取り付ける際の不適切な作業が原因かもしれません。でも、使用期間はどちらも長くなく、2年ほどです!具体的なメーカー名は明かせません!
言い切れません。使用条件や媒体など、さまざまな要因によります~~~
使い続けられる期間がとても長いと思います。壊れているのをほとんど見たことがありません
あなたの経験では? 使用状況はわかっています。例えば、ガス開閉バルブを頻繁に調整する場合や、一定のバルブ位置に固定する場合などです。
10年以上使えるかどうかは、主に品質と媒体次第でしょう。
私もかなり長期間使えると思っていましたが、個人的に問題に遭遇し、製品の品質に問題があるのではないかと疑っています。これら2台のバルブはともに正常に動作しており、いずれも手動制御に切り替えられています。
こちらでは最短で3ヶ月で、現時点では最長の期間はありません~~~現在、3年経って故障したものはごくわずかで、確実に摩耗が原因です
個人的には、アクチュエータの出力や計器用空気の圧力が関係していると思います。製品の品質に問題がなければ、計器用空気の圧力が高すぎると膜が破損しやすくなります。
調節弁の計装用空気の品質は、ダイアフラムの損傷に大きな影響を与えます。例えば、計装用空気の圧力が過度に高く、通常の実使用圧力を超えると、長期間にわたってダイアフラムが損傷することになります。また、計装用空気中の水分や不純物がダイアフラムの内部に入ると、ダイアフラムが腐食してしまいます。ただこれも問題はなく、一般的に調節弁には修理キットが用意されているので、早期に発見して交換すればよいのです。
私たちのところでは1年も経たないうちに、バルブの膜ヘッドの中で錆が発生し、膜が破れてしまいました。メーカーは何も言ってきません。
当社の調節弁のダイアフラムは10年間使用していますが、100台中1台も壊れていません。:)
2年も経たないうちにフィルムカバーを開けたら、スプリングがいくつも壊れていました。メーカーの名前は言いません!
例えばエアバルブの場合、なぜフィルムヘッドにたくさんの土が入ってしまい、まるで泥状になってしまうのでしょうか? 原因を分析できますか? まずは計器用空気が汚れているという可能性は除外しましょう。霧の多い天候が関係しているのではないかと思います
私たちの100台近くを10年以上使ってきても壊れたのは1台だけで、それもバルブが後になって振動が頻繁に起こるようになってから壊れたのです。ですから、品質が良く、温度が高くなく、バルブが頻繁に振動しなければ、壊れにくいのです。安いものは、急がなくても壊れたら買えばいい。
たぶん「偽の」ダイヤフラムに当たってしまったのでしょう。新しいバルブは使用してまだ2年しか経っておらず、普段は手動で操作しています。開度が常にある状態でも、そんなにひどく壊れるはずはありません。破損した位置はダイヤフラムヘッドのボルト穴付近で、圧縮力が均一でなかったために裂けたようです。