手順7のインターフェース設定における各インターフェースの違い

2017-04-05View Original

Thread Content

主に PC 内部 (ローカル) とは何を意味しますか?指導を求める
Reply #22017-04-06
PC内部(ローカル)とは主にソフトウェア内のネットワークを指します。最も一般的に使用されるのは、STEP7 と PC STATION 間の通信です。
Reply #32017-04-06
CP1623/MPI/PPI/PROFIBUS など、他にもいくつかのインターフェイス オプションがあることがわかりました。このインターフェースはパソコンとPLC間のCPU接続インターフェースではないでしょうか?同様に、PC内部もコンピュータとCPUの接続インターフェースではないでしょうか?? さらに、冗長 400PLC のセットもここにあります。各コンピュータには 2 枚の CP1623 ネットワーク カードが搭載されています。ネットワーク構造を図 1 に示します。インターフェースとして CP1623 を選択した場合、エンジニアリング ステーションは 1 つのメイン CPU にのみ接続でき、バックアップ CPU は接続できません (図 2 を参照)。ただし、インターフェイス モードを PC 内部に変更すると、2 つの CPU が接続されます。これはなぜでしょうか?PC内部インターフェースとCP1623の大きな違いは何ですか?ご指導いただければ幸いです、ありがとうございます!!!
Reply #42017-04-21
CP1623 インターフェイスは実際の MAC または IP に従って接続され、同時に 2 つの CPU に接続することはできません。アクティブ接続とスタンバイ接続を切り替えることができます。 PC内部はCPUに直接接続されているのではなく、NETであるPC STATRIONを介して接続されています。
Reply #52017-04-21
PC 内部は、名前付き接続に似ています。つまり、PLC と PC ステーション間の通信接続方法は、ステップ 7 で netpro で設定されます (dp、イーサネット、または独自の mpi などの場合もあります)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.