新人です。なぜ一部の計器は24V直流電源と表示されているのに、別のものは4-20mA電流電源と表示されているのか…理解できません
どれも24VDCで駆動されますが、一部は独立した電源で、信号用のデジタル接点です。一部は湿式接点で、4-20mA信号の配電
「2線式」「4線式」の信号タイプをよく理解してください!
乾湿とは、アクティブとパッシブのことです。パッシブな機器は別途電源が必要で、先ほど上で述べた「2線式」や「4線式」がそれにあたります。圧力変換器のようなものは、一般的にアクティブ信号で、24VDC + 4~20MAです。もう一つにAO電流出力があり、調節弁で広く使用されています。
ご質問への答えが多種多様であることからすると、混乱させているのはあなたの方ですね:D。
“「4-20ma電流供給」?どういう意味か分かりません。4—20mAは伝送される信号電流で、供給とは電源のことです。
2線式計器で、送信信号は4–20mAの電流信号、電源は24VDCです。信号と電源は1組の線路を共用する。
2線式計器は、2本のケーブルで4-20mAの信号を伝送するだけです。4線式計器で、信号線の4-20mAには2本の芯が必要で、さらに電源線による給電も必要です。給電電圧は24Vでも220Vでも構いません
へへ、前にははっきり言わなかったけど…二線式の計器というのは、トランスミッターのようにDCSカードが24Vの電源を供給するんです…あなたが言った調節弁も同じで、調節弁用のDCSカードが供給するのは24Vの電圧なのか、それとも4-20mAの電流なのかということです!以前、マルチメーターで調整弁の端子の両端に電圧がないことを確認したんですが、電圧がなければどうやって電力を供給するのかわからなくて、ちょっと混乱しました
調節弁には電源は不要で、DCS上のAO出力カードも4~20mA出力です。ポジショナーがDCSの制御信号を受け取り、それによってバルブが動作します。4mAはバルブ開度0%に対応し、20mAはバルブ開度100%に対応します。その間の異なる電流値によって、異なるバルブ開度が得られます。
うん、少しわかりました。師匠、ありがとうございます
まず、すべての回路が接続された後に信号を得るには電源が必要だということを理解しなければなりません! 次に、アクティブとパッシブは通常、機器自体を指しており、つまりその機器の信号回路に電源があるかないかということです。 再び、アクティブ信号である4線式の質量流量計の場合、4-20mA信号と電源供給は2つの路線に分かれており、つまり電源ケーブル1組と信号ケーブル1組が必要となります; デュアルワイヤ方式の圧力トランスミッターのようなパッシブ信号では、4-20mAの信号と電源が1本の線でまとめられており、この場合DCSのAI端子には24V電源が直列に接続されるため、ケーブルは1組だけで済みます。 三線式とは実際には四線式の変種で、信号用の共通端子と電源用の共通端子を一緒にしたものに過ぎません。 まとめると、4-20mAの帯電とは信号に電荷があるという意味ではなく、信号が流れる回路に24Vの電源が接続されているということです。DCSメーカーのAIモジュールの回路図を見ればすぐに理解できるでしょう。 また、乾燥と湿潤の区別の問題もありますが、これは英語のdry(帯電しておらず、触れることができるという意味)/wet(帯電しており、触れることができない)に由来するのだと思います。これは私個人の解釈です。
乾燥と湿潤、間違っているか?一般的な呼び方ですが、ベテランに聞いてみるといいでしょう
4-20mA電流供給とは、電源を指すのではなく、アクチュエータを駆動するための電流源、または4線式検出計器の検出信号であることを意味します。検出計器は一般的に24V直流で動作し、2線式と4線式がある。
2線式計器は、2本のケーブルで4-20mAの信号を伝送するだけです。4線式計器で、信号線の4-20mAには2本の芯が必要で、さらに電源線による給電も必要です。給電電圧は24Vでも220Vでも構いません
どうせ曖昧なんだから、自分で理解できればそれでいいけど、もし誤解していたら、仕事中に問題が起きないようにね!24VDCならまだ大丈夫ですが、いつか220VACが来たら、間違って操作したらどうなるか分かりません!