皆さん、こんにちは。計装バルブの正作用と反作用とはどういう意味でしょうか。また、それはFC(故障時閉鎖)やFO(故障時開放)と何か関係がありますか?ありがとう
これは安全性の観点からであり、排気システムのように、故障時に開いていなければならないバルブもあります。故障時に閉じる必要があるものもあり、例えば伝熱油調節バルブなどです。
とりあえず、バルブの正作用はFOで、反作用はFCだと理解しておいてください。戻って、調節弁のアクチュエーターについてもう一度よく見てみてください。
調節弁の正逆作用:入力信号が増加するとバルブステムが伸び、これを正作用といい、その逆を逆作用という。調節弁の風開き・風閉じ:入力信号が増加するとバルブが開き、風開き弁となり、故障時閉じ(FC)とも呼ばれる;その逆が風切りバルブで、フォールトオープン(FO)とも呼ばれます。
正作用、反作用と故障オン、故障オフは異なる意味です。 正作用とは、入力信号が増加するとバルブロッドが下方に移動し、逆に上方に移動するのが反作用です; 故障閉じとは、故障が発生した際(風圧が失われた時)にバルブが閉じた状態になることを指し、その逆が故障開きです。
私が答えた反作用とは、アクチュエーターの反作用のことです。これで間違いないでしょうか? お答えいただいたのは制御回路のフィードバック形態ですよね? 私の答えは確かに投稿主を誤解させやすいですね!
正作用とは、信号圧力が増加するにつれてバルブロッドが下方に動くことを指します。それに対して反作用と呼ばれる。FCとは、ガス供給源に故障が発生した際にバルブが閉じることを指し、その逆がFOです。
一つは制御調節を指し、もう一つはバルブの機械機構を指します。
私が言っているのも調節弁の正逆作用のことで、調節弁への入力信号が増加するとバルブステムが下方に動くのが正作用調節弁で、その逆が逆作用調節弁です。
調節弁の正作用と反作用とは、自動運転状態において、計器の測定値が設定値から偏差した際の調節弁の動作方向を指す。例えば、流量調節弁は逆作用であり、測定値が設定値を上回ると、調節弁の開度は小さくなる。FCまたはFOとは、調節弁が停電したり計装用空気が供給されなくなった際に取るべき安全な位置を指し、プロセス設計の要件に関連しています。
正作用、反作用と故障オン、故障オフは異なる意味です。 調節弁の正逆作用は、ポジショナー、アクチュエータ、バルブ本体とすべて関係があります。ポジショナーの入力信号が増加するとバルブが開くのが正作用で、その逆が負作用と考えることができます; 故障時閉鎖FCとは、計装用ガス供給に故障が発生した際(ガスがなくなった場合)にバルブが閉じた状態になることを指し、その逆が故障時開放FOであり、これは安全性の観点から定められている。
ほとんどのFCバルブは正作用で、FOは負作用ですが、特別な場合には例外もあります。
うん、よく言ったね! 実行機構にも正反作用がある。
送信機、調節器、アクチュエータにはすべて正逆の作用がある。
うん!私の理解は本当に片面的だった! 振り返ってみれば、あなた方の**を見れば、自分の言い方が十分に厳密でなかったことがわかる。私が初心者にこれらの概念をより早く理解してもらおうとしたのかもしれませんが、それは良くない。人を誤った方向に導きかねません!しかし、真面目で向上心のある計器整備士は、すぐに新たな疑問を抱くのだ!
そのバルブステムが下に動けば、バルブは開いているのか、閉じているのか?一般的に、バルブロッドが下に動くと閉じるんですよね。。。。
それはバルブシートの構造によりますが、開いている場合もあれば閉じている場合もあります。