発電所設計におけるハードウェア接続と通信の応用

2017-04-10View Original

Thread Content

質問があります。発電所の設計において、オペレーターステーションが一部の重要なアクチュエーターに命令を送信する際、オペレーターステーションとDCSキャビネット間は通信であり、DCSと現地のアクチュエーター間はハードワイヤリングに該当します。ハードウェア接続は信号の安定した伝送を確保するためのものだと言われていますが、ではオペレーターステーションとDCSキャビネット間の通信信号の安定性はどうやって確保されるのでしょうか?
Reply #22017-04-10
信頼性の高いオペレーションステーション用コンピュータ、信頼性の高いオペレーションステーション用通信カード、信頼性の高い通信ケーブル、信頼性の高いDCS通信モジュール、さらにオペレーションステーションとDCS間の冗長通信。これで十分だと思います!
Reply #32017-04-12
投稿者のこの質問は、誰にも答えられない。
Reply #42017-04-12
オペレーターステーションとDCS/PLC制御盤は、原則として一体であり、「上位機」と「下位機」の関係にある。 冗長構造によって保証できます。 緊急停止のような、より重要な場合には、前述のシステムを飛ばしてハードワイヤード式の緊急停止システムを検討することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.