わかりません、ご指導をお願いします。ありがとうございます。
英語の正式名称はEmergency Power Supply(緊急電力供給)で、現在の重要な建物において、非常時の照明や事故時の照明、消防設備のために使用される緊急用電源です。主に入力ユニット、出力ユニット、充電モジュール、バッテリーパック、インバーター、モニター、出力切り替え装置などで構成されており、このシステムは緊急時に緊急電力供給を行うことができる。 UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply)、つまり無停電電源とは、蓄電池(多くはメンテナンスフリーの鉛酸蓄電池)を本体に接続し、本体のインバータなどの回路モジュールを通じて直流電力を市電に変換するシステム装置です。主に、単一のコンピュータやコンピュータネットワークシステム、または電磁弁や圧力変換器などのその他の電力電子機器に、安定かつ途切れのない電力供給を行うために使用されます。市電の入力が正常な場合、UPSは市電を安定化して負荷に供給します。このときのUPSは交流用電圧安定器であり、同時に内部のバッテリーも充電します;市電が途絶えた場合(停電事故の際)、UPSはすぐにバッテリーの直流電力をインバーターを介して変換し、負荷に220Vの交流電力を継続的に供給することで、負荷が正常に動作し続けるようにし、負荷のソフトウェアやハードウェアが損傷するのを防ぎます。UPS装置は、通常、電圧が高すぎる場合や低すぎる場合の両方に対して保護機能を提供します。 バイドゥ百科の**、定義を見ればその異なる応用分野がわかるはずです。両者は重点を置く方向が異なりますが、基本的には似ています。工場制御システムの応用は、基本的にはUPSが中心です。
詳しい説明をお願いします。当社のUPSは機器に電力を供給し、EPSは現場の照明やDCSに電力を供給していますが、どちらがどうなっているのか分かりません
私が知っているのは、停電時にUPSがDCSに30分間電力を供給し続けるということだけです
工業用および民間用の配電設計マニュアル、またはJGJ16には、UPS、EPS、ディーゼルエンジンなどの予備電源に関する説明が記載されています。 簡単に言うと:UPSは無停電電源ですが、負荷には限りがあります; EPSの起動時間は短く、負荷容量は中程度; ディーゼルエンジンによる起動時間は30分で、負荷耐力が非常に高い。
重要な違いは、通常の電源供給モードからバッテリー駆動モードへ切り替わるまでの時間の長さです。
当社では、UPSがDCSに電力を供給し、EPSが一部の一次電力負荷のある機器に電力を供給しています
全体としては、すべて非常用電源です。ある原理にも共通点があります。 しかし、両者の技術指標には違いがあり、使用対象にも違いがある。コストにも大きな違いがあり、細かい穀物と粗い穀物に少し似ており、使用の方向性や目的は同じです
私たちの電気技師は、UPSを安定化装置と呼ぶのが好きです。
計器上では、緊急電源をUPSと呼びますが、電気専門分野ではEPSと呼ぶことが多いです~~
添付ファイルを送りましたので、詳しく見ていただき、何が違うか確認してください。
最も重要な点は、UPSとは無停電電源のことで、市電が停止したり電圧が不安定になった際に、UPSによってバッテリーへの切り替えをスムーズに行うことができます。これにより、現場の電磁弁や重要な計測機器、SIS、DCS、SCADAなどが短時間でも電力供給を維持できます。制御システムには必ずUPSを設置し、停電時でも30分間は動作を続けられるようにしなければなりません。EPSは非常用電源システムで、市電が停止したり不安定になったりした場合もバッテリー駆動に切り替わりますが、その際には乱れが生じ、接続されている照明やディスプレイ、コンピュータ本体、カメラなどは電源が切れたり再起動したりする過程を経ます。