化学プラント計装の単体校正に関する問題

2017-04-11View Original

Thread Content

当社の化学プラントでは、今年、大規模な停止点検が行われます。計装技術者から、現場の計器に対して個別校正および組み合わせ校正を行うよう要請がありました。質問ですが、すでに稼働中のプラントでも、停止時に個別校正を行う必要があるのでしょうか?単体検証の目的は何ですか?
Reply #22017-04-11
これについて話すことなんてあるのか?計器工は何もしなければ本当にいらない存在だ。
Reply #32017-04-11
計器の単体校正は必要であり、計器が一定期間使用されると、ゼロ点や測定範囲が変化する可能性がある。
Reply #42017-04-11
計量器の管理規定により、一定の期間ごとに検定または校正を行う必要があります。
Reply #52017-04-12
現代の計測器はすべて電子部品で構成されており、使用環境や稼働時間の影響を受けます。一定期間稼働すると性能が変化する可能性があります(ゼロドリフトやタイムドリフトなど)、そのため定期的な点検や校正が必要です。単体検証の目的は、各計器の技術的性能が要求を満たしていることを保証することです。
Reply #62017-04-13
必要でしょうね、バルブの動作、ポジショナー、トランスミッターのゼロドリフトはすべてチェックする必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.