Reply #22017-04-12
このような要求は測定精度を保証するためのもので、計算によれば流量計が1/3の流量範囲にある場合、圧力差の値は最大圧力差の1/9に過ぎない。
Reply #32017-04-16
例えば、圧力差の範囲が0~10で、最大圧力差は≤9.5、最小圧力差は≥3、動作圧力差が6.0~8.5の場合、このデータの平方根を計算して得られる流量であれば要件を満たします…主に線形誤差を考慮しています
Reply #42017-04-17
ありがとう!もし私の測定範囲が200----0Paだとしたら、どう解釈すればいいのでしょうか??、ありがとうございます!
Reply #52017-04-17
平方根演算における圧力差流量には、一般的に小信号カットオフ機能が設けられている。仕方がないのだ。ゼロ付近でわずかな圧力差の変動でも、流量に大きな変動を引き起こしてしまうからだ。プロセス担当者が計装技師をひどく疲れさせないだけでも、十分優しい方だ。特に装置の起動時には、計装技師よ、覚悟しなさいよ、へへへ……やるなら徹底的にやる、小信号カットオフ機能を導入するんだ、へへ。。。計器工はようやく水を飲む時間ができた。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.