DCSシステム構成

2017-04-13View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。現場での改修に伴い、いくつかの計測ポイントが追加されます(すべてDCSポイントです)。そのためDCSキャビネットの拡張が必要であり、これら新たに追加される計測ポイントの設定も行う必要があります。では、装置システムが稼働中の状態でも、新たに追加されたポイントの設定は可能でしょうか?
Reply #22017-04-13
可能です。コンパイルとダウンロードの選択は変更しないでください
Reply #32017-04-14
キャビネットを拡張しますか?カード類を追加する場合は、オンラインではできません。既存のシステムで予備ポイントを使用し、そのシステム内のインターロックロジックには参加させない場合、一般的なDCSならオンラインで設定してダウンロードすることができますが、ポイントはあまり多くてはいけません。
Reply #42017-04-14
ハードウェアを増やさなければ、オンラインでのアップデートやダウンロードは問題なく行えます
Reply #52017-04-14
皆さんの答えは少し独断的すぎます。稼働中のシステムにこれだけ多くのポイントを追加するというのは、一概に言えることではありません。どのメーカーのシステムか、国産か輸入品かによって信頼性に差がありますし、さらに追加するポイントの数も考慮しなければなりません。キャビネットを増設するというなら、ポイントもかなり多くなるはずで、コントローラーを追加するかどうかなども状況によって異なります。 一概に問題ないと断定することはできない。 結局のところこれは運用システムなので、問題が起きれば大きな問題になります。特に内部のポイントや連鎖関係が重なっている場合はそうです。
Reply #62017-04-14
計測ポイントを追加する(すべてDCSポイント)。そのためDCSキャビネットの拡張が必要となり、装置システムが稼働中でも新規ポイントの設定は可能だが、ダウンロードはできない。ハードウェアの追加にはオフラインでのダウンロードが必要であり、それによって稼働中のシステムに影響が出るからだ。既存のハードウェアに追加されたDCSポイントは、既存のプログラムに影響を与えない場合はダウンロードできますが、新しく追加されたDCSポイントが既存のプログラムに関わる場合は、システムが動作中にはダウンロードできません。
Reply #72017-04-14
まずDCSメーカーに可能かどうか尋ね、次にベテランにやったことがあるか、やったことがある場合は事故が起きたことがあるかを尋ねます。本当にオンラインで行う場合は、実施時に生産設備など関連部門としっかり連携し、万が一に備えて準備をしておく必要があります。
Reply #82017-04-14
DCSポイントを合計75増やし、キャビネットは増やさない
Reply #92017-04-14
合計で75ポイント増加し、カード類がいくつか追加されますが、ラックは増えません
Reply #102017-04-14
DCSがどの会社のどのシリーズかを明確にしていただけると、的確に回答しやすくなります。
Reply #112017-04-15
カード類を追加するのは間違いなくオンラインでダウンロードすることはできず、基本的にDCSメーカーもそのような行為を推奨していません
Reply #122017-04-17
停車してから行うことをお勧めします。ハードウェアを追加するには、システムのハードウェア設定を行い、インストールする必要があるからです。
Reply #132017-04-17
まず、どのようなシステムかを明らかにし、追加された新しい要素と既存の要素との間に関連性があるかどうかを確認する。メーカーに相談して、これが信頼できるかどうか確認する必要があります。 すべてのシステムでオンライン上でハードウェアのIOポイントを増やせるわけではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.