二重フランジの測定範囲について

2017-04-14View Original

Thread Content

新しく作られた工場用のエナメル製タンクで、タンク底部に余分なスペースがないため、高圧側はタンク底部の排出口配管に二重フランジ式で取り付けられ、その配管には接続口が設けられており、低圧側はタンクの上部に取り付けられている。そして通常の生産時には、排出配管がタンク底部から高圧側のフランジ内まで正常に液体で満たされており、送信器が測定するのはタンク内の液面です。送信機の測定範囲はどう設定すればいいのか教えてほしいです
Reply #22017-04-14
あなたは計装技師ですか、それとも工程担当者ですか?
Reply #32017-04-14
測定範囲は2つのフランジ間の距離であり、hとなります。計算式は密度×重力加速度×hですが、この液面位置は正確ではありません。排出時には高圧側の圧力が必ず変動するため、液面も必然的に揺れ動きます。
Reply #42017-04-14
それなら3階の返答を見てください**
Reply #52017-04-14
でも、釜底の約1メートル分の配管圧力は必要ないですよね。この区間の圧力をなくすだけでいいので、重要なのは高圧側の圧力をどう計算するかということです
Reply #62017-04-14
パイプラインの圧力は計算する必要はなく、2つのフランジ間の距離を正確に測り、式に当てはめて範囲を算出し、それから移設すればよいだけです。しかし、この液面は間違いなく不正確だ!
Reply #72017-04-14
たぶんそういう感じで、トランスミッターの上下限はどう設定するの?
Reply #82017-04-14
この投稿は最終的にzxg.wyltonによって2017年4月14日15時29分に編集されました。複雑にしたくないので、まずはL5.6kPa、U18kPaにします。または、液面が排出管の満杯に達した瞬間にU18kPaに設定し、その後Lを設定して4ミリアンペアの出力とする。液面が満杯になったら、U値を変更して20ミリアンペアの出力とする;または、トランスミッターメーカーの説明書に従って設定します。 とりあえず使ってください。液面の測定はあまり正確にはいきません。
Reply #92017-04-14
L値が+5.6Kpaになるなんて、どうしてでしょう?
Reply #102017-04-15
この投稿は最後にwzd871224によって2017年4月15日09:18に編集されました。測定範囲は21.952Kpaで、自分で移動させられますよね:L。先頭の25%の液面は仮のもので、25%~78%の範囲がタンク内の液面です。 25%の仮の液面も移動によってなくすことはできますが、不正確です:lol
Reply #112017-04-15
補足しますが、デフォルトでは排出管内には常に材料があります
Reply #122017-04-16
測定範囲は11.76KPAで、測定領域は-20.3kpa~-8.54kpaです
Reply #132017-04-18
投稿者さん、運用開始後のフィードバック情報を教えてください。測定結果はどうなっているでしょうか?
Reply #142017-04-20
現在の設定は-3.35から-16.14です
Reply #152017-04-20
投稿者のこの時計が実際に使われている様子が気になります。保存しておきますが、使い始めたらフィードバックをいただけますか?
Reply #162017-04-20
まずは高圧側とタンク底の高低差を計算しなければなりません。移動量にこの圧力差を加えればいいのです
Reply #172017-04-21
彼は単独で圧力を測定せず、測定範囲も狭いため、正確に測定することはほぼ不可能で、使えない状態だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.