最近、会社のバルブ用ストロークスイッチ(位置スイッチ)が頻繁に誤報を起こす(1週間に1、2回)か、信号が途切れることがあります。使用されているのは受動型の磁気センサースイッチ(ゴースイッチ)で、バルブは直動式で動作し、スイッチは上部のシリンダープッシュロッドの位置を検知します。皆様にお伺いしたいのですが、このような大量のプログラム制御バルブには、どのメーカーのバルブやスイッチを使用しているのでしょうか。また、どのような取り付け方法を採用しているのでしょうか。ありがとう
Reply #22017-04-16
NAMUR信号、高周波スイッチング環境に適応。
Reply #32017-04-16
成都華西のバルブ、P+Fのスイッチ!近接スイッチの位置がうまく調整されていない可能性があります!一般的に、接近スイッチのプローブは検出位置から3~5mmの距離にあります。
Reply #42017-04-16
私たちは華西で初期設置を行いましたが、時々警報が鳴ることもあります
Reply #52017-04-16
あなたと同じで、ほとんどが磁気センサースイッチです
Reply #62017-04-17
画像はありますか?磁気センサースイッチ、機械式の接近スイッチ
Reply #72017-04-17
華西の市場シェアはかなり高いようですね。私たちも上海華西のです
Reply #82017-04-17
どのブランドのスイッチでも、重要なのは隙間を適切に調整することです。以前、うちの会社で壊れたものがあって、正規品を買うには高すぎたので、とりあえず国産の最も安いものを買いました。10数元程度で、1年以上使っていますが、壊れることはありませんでした。
Reply #92017-04-17
私たちが使用しているのはP+F製の位置スイッチで、NAMUR信号を使用します。この種のスイッチは取り付け距離に制限があり、適切でない距離に取り付けると信号が不安定になります。また、環境温度の影響もあります。夏に太陽光が長時間当たり続けると、スイッチが故障することがありました。
Reply #102017-04-17
私のは華西のもので、成都華西(華科)製です。リミットスイッチの調整は済んでいますが、2ヶ月もすれば徐々に緩んできます。この接続方法に問題があるように感じます
Reply #112017-04-17
私もP+Fのものがありますし、go switchもありますが、どちらも故障しています。スイッチ自体には問題ないように思えますが、取り付け方が信頼できないようです
Reply #122017-04-17
go switchは使ったけど、問題なかったよ
Reply #132017-04-20
皆さんの現場設置図はどのようなものですか?写真を送っていただけますか?
Reply #142018-06-25
go-switchは純粋な磁気スイッチなので、このような状況が起きるのはごく普通のことで、干渉が生じる可能性があります。純粋な磁気誘導式のマイクロスイッチの使用は推奨されません。もしセンサーを使わなければならない場合は、インダクティブ型のセンサーを選び、ベックレス製が最適です。近接式を求めなければ、機械式のブランドはたくさんあり、基本的にはほとんど変わりません。磁気誘導による耐電流が比較的大きい以外、他の動作電流はすべて200mAを超えないことに注意してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.