現場計器箱の接地問題

2017-04-16View Original

Thread Content

現場の計器箱は別途接地する必要がありますか?
Reply #22017-04-16
どんな計器盤でしょうか?こちらには金属製ではない計器盤があります
Reply #32017-04-16
ポリウレタン製のケースの外殻は接地する必要はなく、防爆仕様の金属ケースは保護接地が必要で、外殻には接地点が設けられているべきです
Reply #42017-04-17
一般的な保護箱は、取り付け時に取り付けブラケットを通じて既に接地されているため、別途接地線を接続する必要はありません。防爆環境では接地に対する要求が非常に厳しく、さらに金属製の保護ケースにおいても筐体の保護接地に関する要件があります。
Reply #52017-04-17
これは具体的な状況に応じて対応する必要があり、規範はすでに明確に定められています。
Reply #62017-04-17
GB-50257-2014規格の要求を参照
Reply #72017-04-17
この投稿は、2017年4月17日16時13分にliuyuqianによって最終的に編集されました。もし金属製の箱である場合、GB 50093-2013「自動化計装工事の施工および品質検査基準」によれば、防爆エリアでは必ず接地を行わなければなりません
Reply #82017-04-17
現場でのアース接続において重要なのは、標準的なアース点を見つけることです。もしアース抵抗が基準を満たしていなかったり、アース装置自体がなかったりする場合は、アースを接続しない方がましなのです。 ただし、現場のほとんどの機器には、亜鉛メッキされた平らな鉄板で接続されたアース網があります。このアースは感電を防ぐための等電位アースであり、等電位アースとは内部に電圧がないわけではなく、電圧が均一であるため、人が金属の表面に触れても電圧差が生じず感電しないのです。 したがって、安全性の観点から、計器の金属製ケースや外殻はこの等電位接地に接続されるべきであり、これは電磁干渉や雷撃による誘導電圧を除去するための有効な対策でもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.