Thread Content

流量計が突然マイナス値になり、現在はマイナス状態で動作しており、分解検査ができません。何が原因でしょうか?媒体は高比重で粘度が高いものです。皆さん、分析をお願いします。よろしくお願いします
Reply #22017-04-17
その可能性はありますが、他にも理由があるのではないでしょうか
Reply #32017-04-17
再構成成分、具体的には何ですか? 温度はどれくらいですか? 上の階から詰まったと言ってる、その可能性が高い!
Reply #42017-04-17
導圧管は隔離液を充填したものですよね?このようにすれば詰まりにくく、隔離液が抜けてしまわない限りです。
Reply #52017-04-17
導圧管もダブルフランジ式です。導圧管が詰まる可能性が高く、二重フランジ式のダイヤフラムが油で固着している
Reply #62017-04-17
この投稿は、2017年4月17日20時43分に司空摘星によって最終的に編集されました。キーエンド型流量計の入口側には、ルートバルブが取り付けられていないのでしょうか?バルブを使って直接確認し、両方のフランジが詰まっていないか、損傷していないかをチェックします。また、ゼロ点も確認して、両方のフランジが正常かどうかを判断します。もし両方のフランジに問題がなければ、それは厄介です。また、気泡などによる管内の不具合が影響を与えていないかも確認する必要があります。
Reply #72017-04-18
マイナス運転は流量によって変化するのでしょうか?
Reply #82017-04-19
媒体の理由で、こちら側のウェッジ型はすべて根なしバルブです
Reply #92017-04-19
根元にヒーターはありますか?膜箱が壊れている可能性もあります。こちらでは多くのウェッジ型流量計で、トランスミッターの膜箱が変形する問題が発生しています。
Reply #102017-04-19
このような状況では、この流量計は運転中にどのようにゼロ点を調整するのでしょうか?どうやって故障を調査するのか?工程の反映が正確でない場合、どう修理するか?? どんな媒体で、ルートバルブを取り付けられないのですか??
Reply #112017-04-20
そう、簡単に凝集する。一般的にはチューブがいっぱいになったらゼロを設定する
Reply #122017-04-20
もしそうなら、おそらく二重フランジ式のダイアフラムボックス部分で凝集固化しているのでしょう。一次バルブがないため取り外して修理することができず、そのため誤解が生じたのです。 もし本当にバルブの取り付けが重合の固化を引き起こすのを心配するなら、型を変更するしかなく、このようなサンプリング口付きの流量計は使用せず、容積式や質量流量計などを使えば、その重合の心配は不要です。
Reply #132017-04-20
くさび部にスケールが付着すると圧力差が増大し、限界を超えたとして警報が発せられます。これは石炭化学のガス化装置の灰水配管でよく見られる故障です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.