湿式脱硫PH制御

2017-04-17View Original

Thread Content

当社は硫黄から硫酸を製造しており、タール吸収塔の底部(循環液がある場所)では純アンモニアを添加しています(気相および液相の両方に存在します)。現在、PHや排気ガスの濃度制御のためにアンモニアの添加量を調整しているが、制御があまりうまくいっておらず、遅れや大きな変動が見られます。皆さんには良い工程や制御方法はありますか?ご指導をお願いします!
Reply #22017-04-17
アンモニア法による脱硫では、排ガスを使ってアンモニアの添加量を制御するのはあまり適切ではないでしょう。スラリーのpHを使ってアンモニアの投入量を制御する方が可能でしょう。御社の工程はよくわかりませんが、アンモニア量が多すぎると後段の装置に影響が出ます。
Reply #32017-04-23
この投稿は、2017年4月23日21時47分にqugdによって最終的に編集されました。数日前に、あるユーザーからの質問に答える形で投稿されたもので、pH値の調整に関する内容です。ご参考になればと思います http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1761788 パッキングタワーを用いて吸収すると効果が良くなるかもしれません。また、アンモニアを使って酸を中和するのは制御が難しいです。アンモニアは弱塩基であり、一定量の酸を吸収した後(酸が過剰でない場合)、緩衝溶液が形成されます。このときpH値は酸の吸収量が増えてもあまり変わりませんが、中和が過剰になるとpH値が大きく急変してしまいます。 これには、実際の工程の変化や装置の状況に応じて、吸収時のpH値の制御を検討する必要がある。
Reply #42017-04-24
pH計の制御はそんなに大きく変動しないでしょう。塔の底には結局数十トンもの水が溜まっているのですから、中和もゆっくりと進むはずで、そんなに大きな変動が起こるはずがありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.