PID自動制御に関する質問です

2017-04-17View Original

Thread Content

この投稿は最後にdzsunshubinによって2017-4-17 21:36に編集されました。私は工程作業員で、PIDについてはあまりよくわかりません。皆さんにお伺いしますが、比率は調節弁のバルブ位置の動作幅と関係があるのでしょうか。また、積分は調節弁の調節時間の長さと関係があるのでしょうか?ご教示を賜りたく存じます。
Reply #22017-04-18
PIDは調節器の3つの演算則であり、Pは比例則で、つまり調節器の出力信号と入力偏差は比例関係にある;Iは積分則であり、つまり調整器の出力は入力偏差の積分に等しく、偏差が存在する限り、調整器の出力は偏差がなくなるまで継続して増加または減少する;Dは微分則であり、つまり調節器の出力は入力の変化率に比例する。入力信号が変化した場合にのみ微分が作用し、入力信号の変化が速いほど、出力信号の変化も大きくなる。
Reply #32017-04-18
PID制御は「偏差」に基づいて行われ、Pは「偏差の大きさ」に応じて動作し、出力は入力との偏差の大きさに比例します;Iは「偏差の有無」に基づいて動作し、偏差の時間積分に比例した出力を出力します。偏差がある限り動作し、その役割は残差を除去することです;Dは「偏差の変化速度」に基づいて動作し、入力偏差の変化速度に比例して出力を行い、先行調整機能を持つ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.