エマーソンの渦街流量計は、バルブが閉じた際に2%から12%の範囲で値が変動し、流量計の測定範囲は180t/hですが、どう対処すればよいでしょうか
Reply #22017-04-18
調節弁ですか、それとも切替弁で閉じる際にジャンプがありますか?
Reply #32017-04-18
圧力はどれくらい?圧力が比較的高いときにバルブが突然閉じると、配管が振動し、渦街の跳躍を引き起こします
Reply #42017-04-18
流量計の直管部が要件を満たしているか確認してください切り替えの際にパイプに振動はありますか?この2つの点に重点を置いてチェックすると良いでしょう。お役に立てば幸いです!
Reply #52017-04-18
振動が原因のようです。現場でバルブが閉じる際に振動がないか観察してください
Reply #62017-04-18
流量がある程度小さくなると渦列が形成されず、さらに振動があるとスパイクが発生する
Reply #72017-04-19
渦街流量計自体の特性によるもの:1、耐振動性がなく、振動によって誤った信号が発生しやすい;2、小流量は検出できない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.