Thread Content
インターネットで見た2つの異なる資料によると、一般的な状況下で、1.段階制御における2つの風圧範囲は通常、0.02~0.06MPaと0.06~0.10MPaの2つに分けられ、一方が正しくもう一方が間違っている。これを判別してください! 2、分割圧力調整システムにおいて、分割圧力の範囲は一般的に0.02~0.06MPaと0.06~0.10MPaの2つの圧力帯に分けられる。 (×)、この問題の意味がよくわかりません。皆さん、アドバイスをお願いします! ありがとう!
正しくは、段階調整システムにおいて、段階数4の範囲は一般的に0.02~0.04、0.04~0.06、0.06~0.08、0.08~0.10MPaの4つの区間に等分された風圧となる。
DCSの観点からも、この表現は使われていないようですね?
普通はこのように分けられていて、何か問題があるようには見えません。
ちょっと聞きたいんですが、こちらでお話しのその分割制御というのは、ベース型の調整器を使っているんですか?私が見たものと違うように思えるんですが
画像を送って、どんなものか見てもらえませんか?私はCS3000システムを使っていて、通常は制御システム内で段階的な制御を行えば問題ありません。何か圧力を調整する必要があるという話は聞いたことがありません
分割制御とは、4~20mAの信号を2つ以上の制御バルブに送るもので、最も一般的には2つの制御バルブに送られます。 分割制御には2つの方法があります:1.4~20mAの出力信号に対応し、分割点を決定した後(例えば12mAの場合、Aバルブは4~12mA、Bバルブは12~20mAを使用)、2つのバルブに取り付けられている電気式バルブポジショナーのゼロ点と測定範囲を調整する; 2。DCSを使用する場合、分割点を決定した後、コントローラーモジュールの出力を計算によって調整し、2つのAOチャネルに送ります。各AOチャネルは4~20mAを出力します。
CS3000システムは、システム上で分割制御を実現でき、システム出力はすべて4-20MAで、現場の風圧はすべて同じです。一方、旧式のシステムでは出力電流が段階的であり、現場の風圧も段階的である。ステージ数は通常、0.02~0.04、0.04~0.06、0.06~0.08、0.08~0.10MPaの範囲で設定される。どちらも実現可能ですが、現在のシステムやアクチュエータの方がより便利で、追加の設定は必要ありません。
現在の制御システムにおける段階制御は、プロセスの要求に基づいて行われ、一般的にはプロセスや設計によって定められます。また、2分割か3分割か、それ以上の分割数かという点も関係してきます。0~100%の間の分割曲線も工程設計によって決まり、線形のものもあれば非線形のものもあります。だから一概には言えない。投稿者が上に投稿した質問についてですが、以前の旧型の調整器とか、そういうものに関することではないでしょうか?現在、DCSやPLCを使って行う場合、この問題の意義はそれほどない。もし正誤を判断しなければならないとすれば、間違っていると思います。少なくとも表現が正確ではないです。なぜなら、均等に分けるかどうかは工程設計によって決まるからです。