インターネットで見つけた2つの異なる資料:一般的に、段階制御における2つの風圧範囲は、通常0.02~0.06MPaと0.06~0.10MPaに分けられる。一方の資料では正しいが、もう一方では答えが間違っている。どちらが正しいか判断してほしい! 2、分割圧力調整システムにおいて、分割圧力の範囲は一般的に0.02~0.06MPaと0.06~0.10MPaの2つの圧力帯に分けられる。 (×)、この問題の意味がよくわかりません。皆さん、ご指導をお願いします! ありがとう!
Reply #22017-04-20
もうこんな時期に、まだ風圧分程の試験をするなんて、問題を作る人は本当に役立たずだな。
Reply #32017-04-20
分割制御システムは、1台の調節器が2台の調節弁を制御するもので、一般的に分割信号は0.2kg/cm2~0.6kg/cm2および0.6kg/cm2~1.0kg/cm2となり、つまり1台の調節弁の動作信号が0.2kg/cm2~0.6kg/cm2で、もう1台の調節弁の動作信号が0.6kg/cm2~1.0kg/cm2となる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.