フィッシャーロケーターは自動調整できません

2017-04-20View Original

Thread Content

ここに設置した新しいフィッシャー バルブは、DCS が 100% の指令を与えても 90% しか開きません。その後、ポジショナのセルフチューニングが失敗しました。同僚で同様の問題に遭遇した人はいますか?オートチューニングが失敗するのはなぜですか?フィードバックコピーの取り付けに問題があるのではないかと説明する人もいますが、私たちのバルブは新しいものなので、そのようなことはありません。
Reply #22017-04-20
バルブ開度表示目盛を見て、バルブの実際の開度位置が 50% のときにフィードバックロッドが水平になっていることを確認してください。そうでない場合は、ロケーターを調整して、この条件を満たした後に調整できます。問題はないはずです。これがお役に立てば幸いです。
Reply #32017-04-20
マニュアルには詳細なチューニング手順が記載されていますので、操作を参照してください。50% では、リターン ロッドがバルブ ステムに対して垂直であることが重要です。
Reply #42017-04-20
調整が失敗した場合は、理由を確認するためのプロンプトが表示されます。ストロークセンサーを校正することをお勧めします
Reply #52017-04-20
元の投稿者の問題は解決されました。理由を共有してください。
Reply #62017-04-21
自動チューニングが機能しない場合、ハードウェアに何か問題がありましたか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.