電動調節バルブを使用する際、バルブの開度が14%未満になると、開度が大きく変動することがありますが、その原因は何でしょうか
Reply #22017-04-21
バルブポジショナーや浄化空気フィルターが詰まっていないか、ゼロ点がずれていないかを確認してください
Reply #32017-04-21
2階は電動だとはよく見えなかった!これは扱いにくいので、メーカーに連絡しましょう!
Reply #42017-04-21
どんなバルブ?蒸気または圧縮ガスで使用しますか?選定の問題の可能性が高い。
Reply #52017-04-21
個人的には、バルブの前後の圧力差が大きく、開度が小さいときに振動が発生しているのだと思います。調整バルブの前にある遮断弁を少し絞ってみてはどうでしょうか。
Reply #62017-04-21
どのような媒体で、温度はいくつ、圧力はいくつか、教えてください
Reply #72017-04-21
バルブを大きくしすぎたので、PIDを調整しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.