二重フランジ式差圧変送器の

2017-04-21View Original

Thread Content

二次元センサーを2つのフランジの上に取り付けても、測定に何か影響はありますか?
Reply #22017-04-21
この投稿は最後にwanengによって2017年4月21日12時30分に編集されました。あなたが言う二次計測器というのはおそらく送信ユニットのことでしょう。キャピラリーを備えた遠隔送信機能付きの二重フランジ式送信器は、2つのフランジの上に設置することができますが、適切な操作プラットフォームがないかその他の理由がない限り、原則としてこのような設置は推奨されません。ゼロを忘れずに!
Reply #32017-04-21
理論上、トランスミッターの取り付け高さは測定に影響しないが、ある外国人の専門家から、トランスミッターは負圧側のフランジより高くしてはいけないと聞いたことがある。なぜだろうか?彼にもはっきりとは言えない。ダブルフランジ式液面変換器は、負圧システムの液面測定には使用しない方が良いです。
Reply #42017-04-21
トランスミッターが負圧測定用フランジよりも高い位置にある場合、負圧側に媒体がないため、毛細管の圧力が負圧ダイアフラムに「逆方向」から作用し、時間が経つにつれて負圧ダイアフラムに「真空引き」の効果が生じます。一方、正圧用フランジダイアフラムは媒体の圧力が常にダイアフラムを押し付けているため、正圧では問題ありません。
Reply #52017-04-22
現場にあるのは一次計量器としか知らず、二次計量器なんて聞いたことがない。
Reply #62017-04-25
スレ主が言っている二次計量器とはどんな計器なのか、理解できません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.