みなさん、質問があります。図にある感度が低い領域と起動値とはそれぞれ何を指すのでしょうか?
Reply #22017-04-23
感度がない領域とはデッドゾーンであり、ある点で入力信号を増減させてもバルブが動作し始めない範囲のことです。起動値とは、調節バルブが閉じた状態から動作を開始するための入力信号のことであり、一般的に調節バルブを調整する際には、確実に閉じられるように、開放時の入力信号が0%を超えることが求められます。
Reply #32017-04-24
1. 対応ストロークとは、入力信号に対応する理論的なバルブのストロークのことです。ポジショナーが線形であれば、対応ストロークは入力信号のパーセンテージと一致しますが、非線形の場合は理論的なストロークを算出する必要があります。 2. 非感度領域とは、ストロークのある点で入力信号を増減させてもバルブが動作し始めない範囲のことです。行程の途中のポイントや、工程で頻繁に使用される行程ポイントでテストするのが最善です。 3.起動値とは、調節弁が閉じた状態から動作を開始するための入力信号のことであり、一般的に調節弁の調整時には、確実に閉じられるように、開放時の入力信号が0%を超えることが求められる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.