熱抵抗温度変換器

2017-04-23View Original

Thread Content

このような温度変換器が2台あり、1台は正常でもう1台は異常です。入力される熱抵抗信号には問題がなく、DCS回線にも問題はありませんが、出力だけが異常です。このような取扱説明書はありますか?
Reply #22017-04-24
上にメーカー名が書いてあるので、直接電話してメーカーに聞けばいいですよ
Reply #32017-04-24
以下の問題を考えてみましょう。2つの抵抗器の定格抵抗値が温度変化に対応しているかどうか;測定して、抵抗回路に干渉による干渉電圧が発生していないかを確認する;シールド層の接地は合格か;温度変化による損傷
Reply #42017-04-24
DCSのところに行って抵抗値を測定してみてください。もし値が出れば、それはDCS側の問題で、おそらく接続ポイントが間違っているのでしょう。抵抗値がなければ、メーターで出力があるか確認してください。
Reply #52017-04-24
線に問題がなくても、抵抗値があるとは限りません。
Reply #62017-04-24
このインサラーターは元々壊れやすい
Reply #72017-04-25
投稿者が提供した画像から、その温度変換器が1入力2出力の構造であることがわかります。また、回路内の出力タイプの設定も確認でき、別の出力チャネルからの出力信号が正常かどうかをテストすることで、温度変換器に不具合がないかを判断できます。
Reply #82017-04-26
出力がないとは、どの点を指しているのでしょうか??表示画面に出力はないのですか?? では、オシロスコープを使って出力ポイントで4-20mAの信号値を測定してみてください
Reply #92017-04-27
この出力は異常ですが、それはリラクセーターの計器表示を指すのですか、それともDCSの表示を指すのですか。リラクセーターの表示が異常なら、設定を確認する必要があります(ダメならリラクセーションモジュールを交換してください)。DCSの出力に問題がある場合は、4-20mAの入力値が正しいかを測定してみるとよいでしょう。また、信号発生器を使って信号を送り、ディスプレイに正常に表示されるか確認することもできます
Reply #102017-04-28
入力を通常の温度変化に適用して、正常かどうか確認すればわかりますよね。もし温度変化をハンドヘルドコントローラーで設定できるなら、もっと便利で、設定内容を見ればいいだけです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.