現場には東風機電製の質量流量計が1台あり、メーカーでは供給電力が不足しているのではないかと考えています。計器室から現場までの距離は約300メートルで、他の計器はすべて正常に動作しているのに、この1台だけが正常に動作しません。このような長距離配線では、電圧や電力にどのような影響が出るのでしょうか
24Vから配線上の電圧降下を差し引いた値は、計器の最小電源電圧を満たす必要があります。
影響があるため、まず質量流量計の最小動作電圧を知り、次に24Vからその最小動作電圧を引いて回路の損失電圧を求めます。その回路の損失電圧を電流で割ることで回路の抵抗値が得られ、最後に伝送距離を算出します。
経験則では、300メートルの距離なら給電に問題が生じるはずがありません。もう一度お聞きしますが、現場の給電は24VDCですか、それとも220VACですか? もし24VDCで駆動すると言うのであれば、もっと良いマルチメーターを使って流量計に直接電力を供給し、問題が依然として存在するかどうかを確認してみてください!
間違いなく関係あるよ。君のケーブルは何平方ミリ?300メートルの圧力降下は大きい
300メートルなら大丈夫、その場で電源スイッチを取り付けて試してみて
他のものは全部大丈夫ですが、この1台だけダメです。交換法で時計、24V電源、そして配線のどこが問題か確認してみてください。
質量流量計は他の計器よりも消費電力が大きいため、動作電流もそれに応じて大きくなります。電流が大きくなると、同じ長さのケーブルで生じる電圧降下も大きくなります。実際に経験したことがあります。現場で直接計測を行ったところ、供給電圧は24Vで正常でしたが、質量流量計に電力を供給すると画面が点滅し、さらに計測用の接続端子の電圧も不足していました。そのため、ハンドヘルドコントローラーでさえ現場の電力供給を満たせず、十分な出力が得られませんでした。流量計を電源の近くに持って行き、表示が正常か試してみてください!
定格電圧はほぼ同じですが、負荷をかけると不安定になります
質量流量計は出力に接続しておらず、現場で表示するだけなら基本的に正常ですが、ディスプレイにわずかなちらつきがあります。出力信号に接続すると、ディスプレイは起動画面のままで、自己診断ページに進めません。出力ボードが壊れているのではないかと疑っています
電源スイッチにはどんな役割があるの?これらはすべて本安型計器だし、現場にはこれを接続できないよね
これは一般的に最低供給電圧と見なされます。 現場で電気の一時的な220VACを見つけて、スイッチング電源を介して接続してテストしてみることは可能でしょうか。
個人的な経験から言うと、問題ありません。300メートルのケーブルを使って24VDCで電力を供給し、現場の計器の電圧が20VDCに下がることを考慮しても、十分です。一般的に、24VDCで動作する計測機器は、最小でも14VDC以上あれば問題ありません。電圧を測ってみてください。(もちろん、この値は機器によって異なりますが、20VDCに近い電圧が測定できれば問題ありません。)
直接220Vで供給し、現場ではスイッチング電源で24Vに変換するか、高出力の24V電源に交換する
通常のマルチメーターでは測定できず、外部電源機能を備えた信号発生器が必要です(例:フロックス725、740シリーズ)
300メートルで、電圧は18.6VDCしかなく、理論上は使用可能だが、実際には使えない可能性が高い。東風機械の動作電圧は18VDC以上だ。