Thread Content
仕事で初めて熱電対を使用しました。Kタイプですが、海友さんにいくつか質問があります:1、熱電対から出力されるmV信号は直流ですか、それとも交流ですか? 2、室温20℃の状態で、マルチメーターを使って熱電対の2本のリード線端子を測定したところ、0mVと表示されました。この測定方法は正しいですか? データシートを確認すると、Kタイプの分割では20℃で電圧出力は0.798mVになるはずですが、なぜ0mVになってしまうのでしょうか? みなさん、ありがとうございます!:)
先に言っておきますが、私は大英雄ではありません。あなたの質問があまりにも単純すぎるので、一つずつ答えます:1、熱電対が出力するmV信号は直流ですか、それとも交流ですか? 答:直流電圧信号2、室温20℃の状態で、マルチメーターを使って熱電対の2本のリード線端子を測定したところ、0mVと表示されましたが、この測定方法は正しいですか? データシートを確認すると、Kタイプの分割では20℃で電圧出力は0.798mVになるはずですが、なぜ0mVになってしまうのでしょうか? 分析:1、あなたのマルチメーターの設定は正しいですか?マルチメーターはいいですか? 2、K偶はいいのか? 両方とも該当する場合、必ずミリボルト値があります。
ありがとう、私も不思議に思ってるよ?もう一度確認します
まず、熱電対の温度測定原理とは何かを明確にし、コールドエンドとホットエンドが何を意味するのかも理解しなければなりません。熱電対を室温20℃に置くと、冷端も熱端も20℃で、温度差がないのにどうして電圧が生じるのでしょうか?何人かが、マルチメーターの設定はちゃんとしてるか、熱電対は大丈夫かなんて言ってるけど、本当に馬鹿げていると思う
最初の質問の答えは正しい! 2つ目は5階の回答をご参照ください!
1、熱電対の信号は直流mVで、計測器の信号が交流だなんて聞いたことがない。
2、熱電対を室内に置けば温度差がなく、出力は間違いなく0になる!
この投稿は最後にkeviniwgによって2017年4月25日11時01分に編集されました。私の回答を評価してくださりありがとうございます。しかし、2つ目の質問に対する回答について、もう一度強調し、訂正させていただきます。室温で配線がない状況でも、熱電対は起電力を測定することができます。ただし、冷端の温度は0℃ではなく、測定結果には室温による誤差が生じますので、ご了承ください。ありがとうございます。
この投稿は最後にkeviniwgによって2017-4-25 11:08に編集されました。熱電対も室温で測定すれば起電力が生じますが、補償がないため測定値に誤差が生じるだけです。分からないことは適当に言わず、ましてや他人を馬鹿にするようなことは言わないでください。
この投稿は最後にhfrsによって2017-4-25 11:16に編集されました。この問題は私も以前に間違えたことがありますので、理解できます。ですから、0度のK型熱電対のミリボルト値とPT100の抵抗がいくつかをはっきりさせる必要があります。でも、投稿者のレベルはかなり低い。
9番、10番の回答、承認しますか?彼はとても真剣に言っているように見える! 私も、熱端と冷端の温度差がないために測定値がゼロになるということしか知りません
この投稿は最後にkeviniwgによって2017-4-26 08:09に編集されました
1. 熱電対の熱起電力は直流信号である。 2.投稿者の測定方法は正しい。正確に測定するには、電位差計を使用すべきである。20度の室温では、ミリボルト値はほとんど測定できないのが普通です。その理由は、熱電対の起電力が、熱電対の両端の温度(熱端と冷端)の関数の差だからです。室温において、熱電対の熱端と冷端の温度はほぼ同じである。 20度が0.798MVに相当するのも正しいが、投稿者は熱電対の目盛り表が基準端の温度が0度の状態で作成されていることを忘れていた。
この投稿は最後に、阿超syc62100によって2017年4月25日19時34分に編集されました。まだよくわかりません。お尋ねしますが、熱電対から出ている赤と黒の2本の線のうち、どちらが寒端で、どちらが熱端でしょうか?また、参照端はどこにあるのでしょうか?
この投稿は最後にkeviniwgによって2017-4-26 14:11に編集されました。大変申し訳ありません。以前は安易に考えすぎており、熱電対の原理について私の理解にいくつか誤解があったため、説明が少し偏ってしまいました。心から謝ります。改めて整理し直しましたので、内容は以下の通りです:熱電対内の2本の線は一方の端が接続されており、これを作動端と呼びます。この部分は外見上、熱電対の先端となっています;もう一方の端には2本のリード線があり、この端は基準端と呼ばれ、コールドエンドとも言われます。ベッセル効果の原理によれば、蓮の糸の両端が接続され、2本の蓮の糸で回路が形成されると、誘導電流が発生する。そして私たちが測定するのは、この電流を発生させる原因となる誘導電圧、つまりミリボルト値です。 通常の使用時には、補償ワイヤーを使って熱電対の両極をキャビネット内の接続端子まで延長し、PLC/DCSモジュール内にある補償回路によってこの端子を摂氏0度に模擬します。補償導線とは、被覆線の物理的特性と一致したケーブルであり、異なる目盛り番号の熱電対では補償導線を混用してはならない。 熱電対の起電力は、2本のリード線が同じ温度にある際に示す物理的特性の違いによって生じるものであり、2本のリード線の両端の温度差によって生じるわけではない。ただし、冷却端の温度が一定の場合、この起電力は作動端の温度の変化にのみ応じて変化し、つまり起電力は作動端の温度の単値関数である。ここは少し回りくどいですが、うまく伝わったかわかりません。 室温でかつコールドエンド補正を行わない状態で測定した場合、得られた熱電位は目盛り表で調べることはできません。なぜなら、その目盛り表はコールドエンドの温度が0℃のときに定められているのに対し、測定時のコールドエンドは室温だからです。あまり適切ではない例を挙げると、長さ20cmの定規が先端部分が切り落とされても、それは依然として定規のままです。ただし、ゼロ点はもはや0cmではなくなります。これが適切でない例だと言われるのは、定規による測定は線形的であり、先端部分が切り落とされても測定に使え、欠けている分を差し引けばよいからです;熱電位は温度の変化に伴って非線形的に変化するため、現在の温度を求めるためには式に熱電位を代入して換算するのではなく、目盛り表を参照する必要があるのです。 これだけ説明したが、要するに一言で言えば、熱電対の作用端と冷却端の温度差がミリボルト値に影響を与えるが、それはミリボルト値が生じる原因ではない、ということだ。この一言を覚えておけば問題ない。 今回の説明、わかりましたか?
一言お伝えします:熱電対の作用端と冷端の温度差はミリボルト値に影響を与えますが、それがミリボルト値が生じる原因ではありません。残りは自分で理解しろ
わかりました、海友さんの丁寧な説明、ありがとうございます!:)
熱電対の動作原理を表す式は次の通りです:EAB(t,t0)=EABt+EA(t,t0)-EABt0-EB(t,t0)。これを理解すれば、どういう仕組みかわかります。
熱電効果とは何か、自分で理解していますか?2種類の異なる金属材質は、温度差がある場合にのみ電位差を生じることができます!これは計器技師の常識だ。君が何を言っているのか見てみろ。「温度差がミリボルト値の大きさに影響を与えるが、ミリボルト値が生じる原因ではない」と。温度差がなければ、どうやって熱電効果が生じ、ひいてはミリボルト値が生じるというのか?わからないなら、他人を誤らせないでください。