電磁弁とポジショナーの取り付け順序

2017-04-25View Original

Thread Content

リレー付き調節弁において、電磁弁はポジショナーの前に取り付けるか、後ろに取り付けるか?
Reply #22017-04-25
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-4-25 16:57に編集されました。電磁弁は必ずポジショナーの後ろに置く必要があります。
Reply #32017-04-25
電磁弁は調節弁の後ろに置かなければならない??? 打ち間違い?
Reply #42017-04-25
電磁弁はポジショナーの後ろに設置しなければならない
Reply #52017-04-25
なぜでしょうか、説明してもらえますか?
Reply #62017-04-25
電磁弁は、バルブポジショナーの出力信号が調節バルブの膜頭に届く空気配管上に取り付けられるべきである。
Reply #72017-04-26
位置決め装置の後ろに設置すると、通常は電磁弁が開き、位置決め装置から調節弁の膜頭へ信号が送られ、調節弁が正常に動作します。連動時、電磁弁がポジショナーから膜頭への信号を遮断し、膜頭の制御用空気源を排気することで、緊急時にバルブをFOまたはFC状態にする
Reply #82017-04-26
この投稿は、2017年4月26日09時35分にrujimmyによって最終的に編集されました。一般的に電磁弁が付いている場合、その順序はフィルター減圧弁>ポジショナー>電磁弁であり、主にバルブの動作の敏速さとタイミングを確保するためのものです
Reply #92017-04-28
なんで私のところは全部ポジショナーの前にいるの?理由を教えてもらえますか?
Reply #102017-04-28
個人的な意見ですが、前後に関係はなく、正常な連鎖動作が実現できればよいのです。一般的にはポジショナーの後ろに設置されます。ポジショナーの後ろならバルブの迅速な開閉が可能ですが、ポジショナーの前だと気路の問題やポジショナーのパラメータ設定の影響で開閉動作が遅くなります。また、排気式のポジショナーもあり、これは常に排気を続けるタイプで、ポジショナーの前にある場合、連鎖動作後には気源がなくなってしまい、長期的にはポジショナーに何らかの影響が出ますが、それほど大きくはありません
Reply #112017-04-30
上の意見に同意します。主に排気効率を考慮しており、電磁弁の方がポジショナーより明らかに優れています
Reply #122017-05-02
一般的には、位置決め装置の排気口からアクチュエータの吸気口までの配管に取り付けられます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.