エマーソンの質量流量計のパルス出力ではDCS上に累積流量が表示されないが、インジケーター上には体積流量と質量流量の累積変化が表示されるのか?この流量計がこの状態になったのは、検査を受けた後の運転中で、それ以前は正常でした
Reply #22017-04-26
まず、DCSのリアルタイム流量表示は正常ですか?正常であれば、あなたのトラフィック累積機能ブロックを確認してください
Reply #32017-04-26
DCS上のフロー量ブロックの累計機能はオンになっていないのでしょうか???
Reply #42017-04-28
パルスの累積設定はDCSでは異なりますが、設定は確定していますか?
Reply #52017-05-01
DCSにおける流量累積機能は設定が必要で、実際には加算器による累積計数機能であり、設定が求められます。 またはデジタル通信を用いて、累積量を直接送信する。
Reply #62017-05-08
ご説明によると、流量計の出力不良の可能性は比較的低いようです。以前は正常であり、検定のために送られてきた際も通常はパルス信号が使用されています。。 まず、接続が正しいか確認しましょう。接続に問題がある可能性が高いように思えます。次に、DCSシステムの関連コンフィギュレーションを確認します。 流量計のパルス/周波数出力は、周波数測定機能を備えたマルチメーターを使えば簡単に確認できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.