Thread Content
川友の皆さん、自動化の分野に初めて触れる者ですが、温度調節、圧力調節、流量調節などの場合における調節弁の測定ポイントの選び方について知りたいと思っています。トランスミッターは一般的に弁の前に取り付けるのか、後ろに取り付けるのか。プロセスの要求に応じて選ぶ必要があることはわかっていますが、小規模な改修の場合、設計院から図面が提供されないため、適当に選んでしまうと将来的な調節に影響が出るのではないかと心配しています。何か基準や資料などはありますでしょうか。よろしくお願いします。
GB 50093-2013 自動化計装工事施工及び品質検査規範を参照
一般的な温度調節、圧力調節、トランスミッターにバルブを取り付けた後;流量調節、変送器装着前
この質問には、どう答えていいかわからない。自分でオートメーションに関する本を読んでみるのが最善です。基本的な知識を少し学べば、自然と理解できるようになります。 自動制御の観点から簡単に言うと、工程の要件に基づいて制御すべきパラメータ(つまり測定すべきパラメータ)を決定し、次に工程上で制御が必要な配管の流量の大きさを見極め、それによって制御すべきパラメータが工程の要件を満たせるようにする必要があります。これらは主にプロセス工学の分野で決定され、自動制御および計装工学の分野が制御要件を実現します。 時には、計測パラメータのトランスミッターと調節バルブが同じ配管上にあるとは限りません。
制御調節弁の後ろのパラメータである場合は、確実に調節弁の後ろに設置する方が良く、その逆もまた同様です。流量計の場合は、十分な直管区間を確保することが重要で、長ければ長いほど良いです。
流量計はバルブの前に取り付けられ、温度計は一般的にバルブの後ろに取り付けられます。圧力計については、装置が供給用か排圧用かによります。もちろん、バルブの機能が何であるかを明確に理解していなければ、センサーをバルブの前に取り付けるべきか後ろに取り付けるべきかはわかりません。
5#の意見に同意します。あなたが尋ねた質問はあまりにも一般的で、工程の要件や制御要件によって当然異なります。私たち自動化専門家が行うべきことは、温度・圧力・流量などの測定ポイントを設置する際、そのポイントが調節バルブの前か後かによって、調節バルブの調節効果に影響を与えないように、どれだけ離して設置すべきかを決めることです。
制御原理に関する本をいくつか探してみてはどうですか
ありがとうございます。では、調整効果に影響しないようにするには、一般的にどのくらいの距離を設ければよいのでしょうか?
①流量調節 答:流量調節については、一般的に流量計は調節弁の前に取り付けられます。流量計には一般的に直管部が必要であり、特に流量計の前の直管部は長くなければなりません。ですから、一般的にバルブを取り付ける前には②圧力調整が行われます。答え:圧力調整ですが、調整対象の圧力がバルブの前か後かで決まります。 ③温度調節 答え:温度調節は、調節対象の温度がバルブの手前か手前後かによって決定されます。
設計院の一般的な図面がどんなものか見れば、どこに取り付けるかわかります
この投稿は最終的にcqdfwyによって2017年4月27日17時04分に編集されました。重要なのは、制御すべきパラメータの測定ポイントが、工程生産に必要な測定ポイントであることを確保することです。 もし制御パラメータの測定ポイントが実際に調節弁と同じ配管上にある場合、まずパラメータの正確な測定が影響を受けないようにしなければならない。通常、温度測定には安定した温度場を持つ配管区間が必要であり(一般的にはそれほど長くはない)、圧力測定も同様です。流量測定ではより長い配管区間が求められ、流量計の使用には通常長さの要件があり、流量計によって要求は異なりますが、短すぎると正確な測定ができない可能性があります。また、調節弁自体にも配管長さの要件があり、通常はそれほど長くはありません。 調節弁と計測器の相互影響を考慮し、計測器と調節弁に必要な配管長に加えて、適切に長さを延長する必要がある(計測器が調節弁の下流にある場合は、より多く延長する)。
主に各高等学校の教科書で、化学工学プロセス制御の原理や化学工学自動制御の原理といったものです。インターネットで検索すれば見つかりますが、私が推薦したものは必ずしも手に入らないかもしれません。インターネットで見つかるものはほとんど購入可能です。