フォーラムの皆様、私は最近ある問題に直面しました。三線式の音光式ガス警報器で、もし直接中央制御DCSに接続すれば役立つ。つまり、現場のインジケーターランプやディスプレイが点灯し、遠隔での警報も正常に機能する。マルチメーターで計器の接続端子の電源を測定すると24Vが出るが、トランスミッターをまずセーフガードに接続すると、警報器は動作しなくなる。インジケーターライトのみが点灯し、ディスプレイは点灯せず、現場でも警報が鳴らず、遠隔送信にも信号がありません;マルチメーターで計測したところ、計器の接続端子の電源は5Vのみで、セーフガードへの電源は24Vであることが確認され、また配線にも誤りはなかった。一体何が壊れたのか、全く思いつきません…
2線式テーブルと3線式テーブルのセーフガードの接続方法は異なりますので、確認してください
三線式は受動型の信号で、電源を接続しなければ計器は動作しません。
セーフガードはプリンシパルアンメーターに接続されますが、この3線式のガス警報器はプリンシパルアン方式ですか?本安でなければ、正常に動作しません。
これは電源供給の問題で、配線図だけを見ていてはだめです。あなたが言うような状況では、配線を再設計する必要があります。
音声・光・電気の警報機能を備えた可燃性ガス警報器には、セーフガードが必要ですか?
他の2線式の計器も受動型であれば使用可能で、さらにセーフガードも24VDCの電源を供給できる。なぜなのか、ちょっと理解できない
どうやって接続するか教えていただけますか?現場の計器には3つの接続端子があり、Vは電源、Sは信号、Gはグランドです…セーフガードにも3線式トランスミッター専用の端子しかありません
音光式ガス警報器は、本安型の計器ですか?セーフガードは制限によって防爆を実現するのですが、セーフガードの出力電力が不足しているのでしょうか。
このように配線することは考えられますか。V端子とG端子には外部から24Vの電源を供給し、S端子とG端子はセーフガードに接続します(S端子とG端子の出力が帯電しているかどうかに応じて、セーフガードにアクティブ接続方式かパッシブ接続方式を用い、出力はパッシブ信号にすべきでしょう)。その後、セーフガードの出力信号をDCSのパッシブチャネルに接続します。また、あなたが言及された3線式セーフガードの配線方法も見てみたいですが、こちらにはそのようなセーフガードはありません
一般的な三線式ガス警報器の電源は別途供給され、セーフガードから電力を供給されることはない。なぜなら、セーフガードの供給電力は非常に小さく、十分な電力を供給できないからである。
えっと、でも安全監視部門からは信号を彼らに送るように言われていて、他の方法がわからないので、セーフガードを使って2つのルートに分けて出力し、1つはDCSに、もう1つは安全監視部門に送るしかありません
セーフガードには電流制限機能があり、3線式のガス警報器は本安機器ではありません。だから、これではダメです。 一般的に、ガス警報器は防爆機器であり、専用の信号アイソレータを使用できます。
確かにセーフガードの供給電力が小さく、この3線式ガス警報器を駆動できない。このガス警報器には別途24V.DCの電源を供給する必要があり、つまりガス警報器のV端子とG端子に外部から24Vの電源を供給するのだ;次に、信号線Sの端子とGの端子をそのセーフガードの9番ピンと10番ピンに接続します。実はやはり3線式の接続で、電源線は接続せず、信号線のみを接続します。試してみて、うまくいくかどうか見てみてはいかがでしょうか。
信号絶縁器を1つ追加して回路に接続してみてください