セーフガードに関する質問です

2017-04-26View Original

Thread Content

フォーラムの皆様、私は最近ある問題に直面しました。三線式の音光式ガス警報器で、もし直接中央制御DCSに接続すれば役立つ。つまり、現場のインジケーターランプやディスプレイが点灯し、遠隔での警報も正常に機能する。マルチメーターで計器の接続端子の電源を測定すると24Vが出るが、トランスミッターをまずセーフガードに接続すると、警報器は動作しなくなる。インジケーターライトのみが点灯し、ディスプレイは点灯せず、現場でも警報が鳴らず、遠隔送信にも信号がありません;マルチメーターで計測したところ、計器の接続端子の電源は5Vのみで、セーフガードへの電源は24Vであることが確認され、また配線にも誤りはなかった。一体何が壊れたのか、全く思いつきません…
Reply #22017-04-26
2線式テーブルと3線式テーブルのセーフガードの接続方法は異なりますので、確認してください
Reply #32017-04-26
これは配線に問題ないことを確認しました
Reply #42017-04-26
三線式は受動型の信号で、電源を接続しなければ計器は動作しません。
Reply #52017-04-26
セーフガードはプリンシパルアンメーターに接続されますが、この3線式のガス警報器はプリンシパルアン方式ですか?本安でなければ、正常に動作しません。
Reply #62017-04-26
これは電源供給の問題で、配線図だけを見ていてはだめです。あなたが言うような状況では、配線を再設計する必要があります。
Reply #72017-04-26
音声・光・電気の警報機能を備えた可燃性ガス警報器には、セーフガードが必要ですか?
Reply #82017-04-27
他の2線式の計器も受動型であれば使用可能で、さらにセーフガードも24VDCの電源を供給できる。なぜなのか、ちょっと理解できない
Reply #92017-04-27
どうやって接続するか教えていただけますか?現場の計器には3つの接続端子があり、Vは電源、Sは信号、Gはグランドです…セーフガードにも3線式トランスミッター専用の端子しかありません
Reply #102017-04-27
音光式ガス警報器は、本安型の計器ですか?セーフガードは制限によって防爆を実現するのですが、セーフガードの出力電力が不足しているのでしょうか。
Reply #112017-04-27
このように配線することは考えられますか。V端子とG端子には外部から24Vの電源を供給し、S端子とG端子はセーフガードに接続します(S端子とG端子の出力が帯電しているかどうかに応じて、セーフガードにアクティブ接続方式かパッシブ接続方式を用い、出力はパッシブ信号にすべきでしょう)。その後、セーフガードの出力信号をDCSのパッシブチャネルに接続します。また、あなたが言及された3線式セーフガードの配線方法も見てみたいですが、こちらにはそのようなセーフガードはありません
Reply #122017-04-27
一般的な三線式ガス警報器の電源は別途供給され、セーフガードから電力を供給されることはない。なぜなら、セーフガードの供給電力は非常に小さく、十分な電力を供給できないからである。
Reply #132017-04-27
えっと、でも安全監視部門からは信号を彼らに送るように言われていて、他の方法がわからないので、セーフガードを使って2つのルートに分けて出力し、1つはDCSに、もう1つは安全監視部門に送るしかありません
Reply #142017-04-27
セーフガードには電流制限機能があり、3線式のガス警報器は本安機器ではありません。だから、これではダメです。 一般的に、ガス警報器は防爆機器であり、専用の信号アイソレータを使用できます。
Reply #152017-04-27
確かにセーフガードの供給電力が小さく、この3線式ガス警報器を駆動できない。このガス警報器には別途24V.DCの電源を供給する必要があり、つまりガス警報器のV端子とG端子に外部から24Vの電源を供給するのだ;次に、信号線Sの端子とGの端子をそのセーフガードの9番ピンと10番ピンに接続します。実はやはり3線式の接続で、電源線は接続せず、信号線のみを接続します。試してみて、うまくいくかどうか見てみてはいかがでしょうか。
Reply #162017-04-28
信号絶縁器を1つ追加して回路に接続してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.