HG20513-2014におけるデジタル通信ケーブルのシールド層に対する接地要件は、実施されているのでしょうか?

2017-04-26View Original

Thread Content

この投稿は最後にkylestoneによって2017-4-26 16:23に編集されました。HG20513-2014に記載されているデジタル通信ケーブルのシールド層に関する要求事項は、実施されていますか? 1. フィールドバスケーブルのシールド層は両端を接地する必要がある。 2. システム間の通信ケーブルのシールド層は、両端を接地するだけでなく、一方の端も容量性に接地する必要がある。 DCSシステムのサプライヤーに尋ねたところ、第2項については分からないとのことで、従来の方法、つまりシールド層を単端接地する方法に従うとのことでした。
Reply #22017-04-26
システム間通信ケーブルのシールド層の片端接地は影響が小さい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.