軸流ファンと可燃性ガス探知器、電磁弁、警報器の連動問題

2017-04-27View Original

Thread Content

ガスコンロの場合、可燃性ガス検知器が信号を検出すると軸流ファンが起動し、警報器が作動し、ガス管の電磁弁が閉じます。この連動は、キッチンの軸流ファンの制御ボックス内で二次回路を制御し、リレーを介して実現できるのでしょうか?制御室に戻す可燃性ガスコントローラーで実現する必要がありますか?皆さん、ありがとうございます
Reply #22017-04-27
可燃性ガス警報検知器の信号は、スイッチ信号(接点信号)に変換する必要があり、その後リレーやコンタクターなどの付属部品を使えば完了します!
Reply #32017-04-27
一部の可燃性ガス警報器には、リレー出力機能が内蔵されており、音声・光による警報機能も備わっています。実現できるはずです。余談ですが、計装関係の仕事をされている方は、「連鎖」と「連動」をしっかり区別してください。これは絶対に間違えて書いてはいけません。
Reply #42017-04-27
これら二つはどちらも必要であり、実現も可能です。これは消防上の要求であり、一つだけでは達成できません。
Reply #52017-04-28
実現可能です。アラーム装置の低報・高報用デジタル出力リレーの常開点を利用すればよいのです。二次制御回路図は問題ないはずですよね?
Reply #62017-04-28
可燃ガス警報探知器はリレー出力付き
Reply #72017-04-28
インターネット上には、天然ガス検知機能と自動遮断弁を備えたものが販売されており、ファンを動かし、そのファンの自己保持回路を制御するための配線を1本接続すればいいだけです!
Reply #82017-05-04
警報コントローラーを介して、電磁弁、スプレー、排気を連動させることができます。
Reply #92017-05-04
警報のスイッチ出力があれば、実現可能です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.