火災自動報知器の設置

2017-04-28View Original

Thread Content

1、火災用温度・煙検知器と手動報知ボタンの配線が同じ回路でバス上にある場合、そのバスはツリー型、つまり途中で分岐する形にできるのか、それとも一列にしかできず、一つ接続してから次に進むしかないのか? 2、モジュールボックスに電源は必要か? 3、風弁の電源はいくつまで並列にできますか?
Reply #22017-04-28
1:同じ回路上の信号線は分岐可能である。2:モジュールは24Vを供給する必要があり、主にリレーなどのアクティブ機器用である
Reply #32017-04-28
2014年の建築防火規範には具体的な規定がある
Reply #42017-04-28
このように接続してもいいのでしょうか。それと、各ブランチにはすべて終端抵抗を接続する必要があるのでしょうか
Reply #52017-04-28
端子抵抗を接続する必要はなく、あなたの図は正しいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.