機器:ロスモント圧力トランスミッター1台、シーメンス300PLC1セット

2017-04-28View Original

Thread Content

質問:圧力変換器とPLCの測定範囲はどちらも0~5KPに設定しています。0KPの状態で、圧力変換器は0.02KPを表示するのに対し、コンピューターでは0.4KP前後を表示します。計器の端子で測定した回路電流は4.1MA前後、PLCの端子で測定した電流は5.4MA前後です。そこで回路に抵抗を接続し、475回路でテストしたところ正常に戻り、計器とコンピューターの両方で0.02KP前後を表示するようになりました。同様の問題に遭遇した経験のある先輩はいらっしゃいますか?これは何が原因でしょうか?ありがとう!
Reply #22017-04-28
抵抗を外してまた元の状態に戻ったのか?
Reply #32017-04-28
干渉のはずです。配線を確認し、シールド線が接続されているか、伝送線路の付属品に交流電流がないかをチェックしてください。
Reply #42017-04-28
抵抗がなくなってしまった。電源を変えてみて、例えば信号発生器で電力を供給して、カードからの電力供給は使わないでみてください
Reply #52017-04-28
これはHART計測器ですか?もしそうなら、測定回路の抵抗は275オームを超えていないと正常な信号が得られません。通常、HART計測器の調整を行う際には、250オームの抵抗を接続して調整する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.