Thread Content
この投稿は、2017 年 4 月 28 日 16:15 に cjgj008 によって最終編集されました。現在、安全部門は貯蔵タンクへの緊急遮断弁の設置を強制している。施工の都合上、緊急遮断弁を貯蔵タンクのフレキシブルメタルホースの後に設置したいと考えています(下図参照)。つまり、貯蔵タンク出口は、プラグバルブ→金属ホース→緊急遮断弁の順になります。実現可能でしょうか?規制は許されるのか?
皆さんはルートバルブをお持ちですが、なぜルートバルブの隣にないのでしょうか? 設置スペースがないのでしょうか?
金属ホースは漏れが発生しやすくなります。金属ホースの前に置きます。
緊急遮断弁設置の通常要件: 根元バルブ+緊急遮断弁+メタルホース+手動遮断弁
2枚目の写真を見ると、バルブ→金属ホース→緊急遮断弁→手動弁の順番ですよね?これも可能でしょうか?
現在、これら 2 つのインストール方法には多くのインストール ソリューションがあり、明確な仕様はありません。
この投稿は cjgj008 によって 2017 年 5 月 2 日 10:57 に最終編集されました。理由の 1 つはスペースの不足であり (未変更のサイトの平面図は添付の写真に示されています)、もう 1 つの理由は建設の安全性です。緊急遮断弁をホースの後に設置すれば、施工前に金属ホースを貯蔵タンクから物理的に切り離すことができ、根元バルブから貯蔵タンクまでの媒体を処理する必要がありません。
タンクヒューズ緊急バルブを取り付けることをお勧めします。周囲温度が一定の値に達するか、火災が一定の温度に達すると、ヒューズ緊急遮断弁にヒューズリングが作動します。ヒューズリングが溶断し、バルブが自動的に閉じます。バルブを駆動するために電気/空気圧アクチュエータは必要ありません。バルブ本体のチェーンバックルに接続されたヒューズピースが溶け、バルブが自動的に閉まり、安全性と火災予防の役割を果たします。タンクのパイプラインを修理する場合には、バルブを手動で閉じることもできます。
シノペックは液化炭化水素球形タンクの緊急遮断弁の位置について明確な要件を設けています。緊急遮断弁と球形タンクノズルの間には、パイプ以外の配管継手やバルブを設置しないでください。ホストはこれを慎重に検討する必要があります。Sinopec Construction [2011] No. 518 規則をオンラインで検索できます。
シノペックは液化炭化水素球形タンクの緊急遮断弁の位置について明確な要件を設けています。緊急遮断弁と球形タンクノズルの間には、パイプ以外の配管継手やバルブを設置しないでください。ホストはこれを慎重に検討する必要があります。Sinopec Construction [2011] No. 518 規則をオンラインで検索できます。
シノペックは液化炭化水素球形タンクの緊急遮断弁の位置について明確な要件を設けています。緊急遮断弁と球形タンクノズルの間には、パイプ以外の配管継手やバルブを設置しないでください。ホストはこれを慎重に検討する必要があります。Sinopec Construction [2011] No. 518 規則をオンラインで検索できます。
金属ホースは裸火にさらされると非常に破損しやすいため、金属ホースの前に配置する必要があります。映画「ヒーローズ・オブ・ファイア」を観てください。電源遮断弁は操作できず、主人公は命がけで遮断弁を止めた。
膨大な数のネチズンの力は強力です、から学びましょう*わかった