計装制御ケーブルの総シールドおよび分シールドについてご相談します

2017-04-30View Original

Thread Content

先生方にお伺いします。現場に新たに一式のケーブルが届きました。これは、メインパネルから複数のサブパネルへ接続される計測用ケーブルで、サブパネル同士は導通しており、またどのサブパネルもメインパネルと導通しています。図1の通り。 図2は設計された技術仕様書です。 しかし、プロジェクトの発注者と監理者の当初の要求は、各分割画面を個別に作業用とし、全体画面を保護用とすることでした。(もう一つのタイプとして、ケーブルにはアーマチュア層が保護接地として機能し、トータルスクリーンと各分割スクリーンがそれぞれ独立した作業接地となるものがあります。しかし現在、分割スクリーンとトータルスクリーンは導通しているため、このような仕組みは意味がないのではないでしょうか?) このケーブルは合格ですか? トータルスクリーンにスプリットスクリーン機能を持つケーブルについて、何らかの基準や規格で明確な定めがあるのかどうかわかりません
Reply #22017-05-02
上の階に伺いたいのですが、両端接地と多点接地はどのように行えばよいでしょうか?
Reply #32018-05-15
シールド層には相互絶縁の要件はありません!
Reply #42018-05-15
この投稿は最終的にhfrsによって2018-5-15 13:52に編集されました。コンピュータケーブルについて:シールド層はPEではなく、絶対に保護接地してはいけません! シールド層の間には最大で巻線があるだけで、絶縁層はありません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.