渦街流量計は昨日は正常に動作していましたが、今朝から値が変動し始め、12%から75%の間を推移しています。設置に問題はなく、目立った振動も感じられませんでした。数値最適化処理は効果がありますか?どうすれば正常に戻るのか
Reply #22017-05-01
ただの普通の測定点ですか?コントロール付きですか?
Reply #32017-05-02
満管ですか?パイプ内の流体に固体は含まれていますか?
Reply #42017-05-08
通常の流量はおよそどれくらいですか?運転時の流量は安定していますか?切り替えはDCSの画面で表示されるのか、それとも現場の計器表示で表示されるのか?流量計は分体式か一体式か?パラメータ設定と同軸ケーブルの接続を確認してください。 数値最適化処理は問題の鍵ではないようだ。
Reply #52017-05-08
作動状態は安定しており、分離型の渦街流量計です。同軸ケーブルに問題はなく、以前も正常に動作していました。測定範囲は130トン/時です
Reply #62017-05-10
頻繁に停車する場合は、圧電結晶を点検してください
Reply #72017-05-10
まず、現場とDCSの表示が一致しているかを確認し、遠隔回線やDCS側の問題を除外した後、運転状況や媒体の状態をチェックする;配線と電圧の状態を確認する;除外法で、一つずつやっていく。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.