電動バルブのフィードバックにある50VACの誘導電力は、セーフガードで絶縁されていますか?

2017-05-02View Original

Thread Content

電動バルブを改造した後、電気技術者が信号フィードバック接点の対地間で50VACの誘導電圧を、線間で11VACの誘導電圧を検出しました。以前、私たちの計器のフィードバックには24VDCの電圧がありましたが、セーフガードを使えばそのまま使用できるでしょうか?なぜ、
Reply #22017-05-02
セーフガードで隔離することができ、フィードバック電圧はシステム側のものではなく、電動バルブの電圧側の問題です。
Reply #32017-05-02
特安可燃検出器のチャネルカードも同様で、チャネルカードの電源は220ACですが、下の3芯ケーブル(電源24DVCと電流信号)の電源端子をマルチメーターで正負を測ると24Vで、対地ではなんと110Vが出ます。。何度も麻痺した。この誘導電流、なんでこんなに強いの?。どうやって消すの?
Reply #42017-05-02
投稿者がシールドケーブルを使用しているかどうかです。もし使用しているなら、片側を接地すれば問題は解決します。もし使用していない場合は、シールドケーブルを交換するしかありません
Reply #52017-05-03
改造後に電動バルブからのデジタル接点の信号位置が変わったため、電気部門では都合上、220VACの多芯ケーブルにある配線をそのままデジタル接点として使用した。その結果誘導電流が発生しましたが、後に電気部門がコンデンサを追加することで誘導電流はなくなりました。しかし上司はそれでは不十分だと言い、再配線を行うよう指示しました
Reply #62017-05-03
改造後に電動バルブからのデジタル接点の信号位置が変わったため、電気部門では都合上、220VACの多芯ケーブルにある配線をそのままデジタル接点として使用した。その結果誘導電流が発生しましたが、後に電気部門がコンデンサを追加することで誘導電流はなくなりました。しかし上司はそれでは不十分だと言い、再配線を行うよう指示しました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.