HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

フィッシャーDVC6200バルブポジショナー

2017-05-04View Original

Thread Content

バルブにサージ現象が起きるのは、なぜでしょうか?
Reply #22017-05-04
バルブロッドの抵抗が大きいか、アンプが汚れているか?
Reply #32017-05-04
どうやって息をする? 投稿者はどのようなチェックを行いましたか? どのモードで息切れする?
Reply #42017-05-04
吸気に変動はないか、手動かオートマチックか、バルブの診断は行ったか
Reply #52017-05-04
ガス供給が安定しており変動なく、何度も自己調整が行われている
Reply #62017-05-05
自動PIDループを使っているのか?
Reply #72017-05-06
あなたが言っているこのサージというのは、バルブがある一定の点で安定しないことですよね?手動操作でも安定せず、圧力を上げても変わらない場合は、ポジショナーに入ってStabilize/Optimize(安定/最適化)というパラメータを調整してみてください。私たちが使っているのは475型のハンドヘルドコントローラーで、DecreaseResponse(反応の低下)CDEFGを設定すると、反応は最初は遅く後ろになって速くなります。それでもダメならIncrease Damping(減衰の増加)に進んでください。それで改善されれば、ポジショナーを交換しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.