Thread Content
写真にあるように、これは設計部門から与えられた情報です。なぜこの行動様式は逆効果なのでしょうか?ポジティブアクションレギュレーターを選択する必要があることは理解しています。。。 規制が何なのかは分かりませんが、それとも設計上の見落としでしょうか? すべての偉大な神々から私を啓発してください。
問題は見つかりませんでした。あなたの反応は PID の反応、つまり PV>SP です。バルブのPID出力が低下し、同じPV
FOはプラスの効果であり、流量制御バルブもプラスの効果です。最終的な結果はプラスの効果、つまり設計表現のエラーです。
1. バルブのプラス効果とマイナス効果は FO と FC には関係ありません。 FO は正と負の両方になります。エアバルブ:開くには圧縮空気が必要で、空気が遮断されるとバルブが閉じます。(FC) エア遮断弁:閉じるには圧縮空気が必要で、空気が遮断されるとバルブが開きます。(FO) プラスの効果:適用される空気源の圧力が増加すると、アクチュエータはバルブ ステムを下方に移動させます。これをポジティブ アクションと呼びます。 反応:適用される空気源の圧力が増加すると、アクチュエータはバルブ ステムを上方に動かします。これを反動と呼びます。 2. システム ループ内のコントローラのプラスとマイナスの効果は、FO と FC に関連します。 ダイレクトコントロールアクション: 入力(偏差PV-SV)が増加すると出力(MV)が増加し、プラスの効果が得られます。;簡単に言うと、PVが上がるとMVも増え、PVが下がるとMVも下がります。 リバースコントロールアクション:入力(偏差PV-SV)が増加すると、出力(MV)が減少し、プラスの効果が得られます。;簡単に言えば、PVが増加するとMVは減少し、PVが減少するとMVは増加します。 単一回路内の 4 つの部品:レギュレータ、発信器、バルブ、制御対象、およびループは、負のフィードバック、つまり 4 つの部分の積が負になるように制御する必要があります。送信機と制御対象はともにプラス、FOはマイナス、FCはプラスとなります。 したがって、制御効果は正であるはずであると結論付けられます。 3. カスケード制御システムの正常な動作を実現するには、その一次ループと二次ループの両方が負のフィードバックを形成する必要があります。カスケード制御システムでは、調整弁の大気開閉形式を選択した後、プロセスの安全性やその他の要件に基づいて、二次ループを二次フィードバックシステムを構成する原理に従って、二次コントローラの動作モードの選択が決定されます。したがって、補助コントローラの動作態様は、補助対象の特性と調整弁の大気開閉形態に関係する。カスケード制御システムでは、主制御装置の動作モードの選択はプロセス条件によって完全に決定され、制御弁の空気開閉形式や二次制御装置の動作モードとは無関係です。つまり、主オブジェクトの特性に応じて、動作方向が逆の主コントローラを選択すればよい。 したがって、カスケード制御の 2 次ループであれば、制御効果は依然としてプラスになります。
アドバイスありがとうございますが、デザインによって与えられる情報が逆です。これは設計ミスと理解して良いのでしょうか?
これには、コントローラーのプラスの効果とマイナスの効果の定義が含まれます。 基本的な定義:偏差e↑→→出力u↑、正の効果;偏差の定義:偏差 e= 測定値 z から与えられた r 偏差 e↑→→出力 u↓、反応; 拡張定義:プラスの効果:z↑を測定→→u↑を出力、ポジティブアクション;出力は測定信号と同じ方向に変化します; r↓→→出力 u↑ が与えられた場合、ポジティブ アクション;出力は、指定された信号とは逆方向に変化します。; 拡張定義:反応:z↑を測定→→u↓を出力、反応;出力は測定信号とは逆方向に変化します。; r↓→→ 出力 u↓ が与えられた場合、ポジティブアクション;出力は指定された信号と同じ方向に変化します; 上記の定義は、コントローラーのプラスの効果とマイナスの効果に関する機器の専門家による定義です。この定義は現在、ほとんどの DCS システムで使用されています。システムの定義が異なり、主に偏差の定義が異なります。 系統的偏差の定義は次のとおりです。:偏差 e = 与えられた r 測定値 z であるため、コントローラーの順効果と逆効果の 2 つの定義の差は「-」記号になります。 現在、一部の DCS メーカーはこの違いに気づき、2 つの定義をシステム定義に統合しています。私の知る限り、Siemens の PCS7 は、コントローラーの順方向機能と逆方向機能にシステム定義を使用しています。 したがって、この流量制御システムにおける流量制御器の役割は、ほとんどの DCS メーカーの定義を採用すると、正動制御器となるはずです。
このカスケードの主回路を含む全体図を見せてもらえますか?