フロート式流量計の問題点

2017-05-04View Original

Thread Content

現場のフロート式流量計は13を示しているが、中央制御室の画面では9と表示されており、両者には4の差がある。小白は、どうすれば問題の原因を判断できるか相談したい
Reply #22017-05-04
1、mA信号を測定し、流量計の出力電流が正常かを確認してください 2、PLCのアナログ入力モジュールは正常か?
Reply #32017-05-04
ちょっと質問ですが、あなたが言っているフロート式流量計というのは、ローター式流量計のことですか?
Reply #42017-05-05
制御室の測定範囲設定が間違っている;ローター式流量計の出力ブロックが壊れている
Reply #52017-05-05
両側の測定範囲が一致しているか確認してください
Reply #62017-05-05
単位は何ですか?測定範囲はそれぞれどのくらいですか?差はどれくらいありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.