質問ですが、1、DCSが485通信を介して計器の信号(アナログ値とスイッチ値の両方)を遅延なく受信できる最大数はいくつですか? 2、受信する計器信号の数が上限に達した場合、伝送できる最長距離はどれくらいですか?
Reply #22017-05-06
理論的な距離は1200メートルですが、どれだけのデータを送信したいですか? これで十分、基本的には使えるよ!
Reply #32017-05-06
リアルタイム性が求められる場合は、測定ポイントの数に関わらず、485の使用は推奨されません。
Reply #42017-05-06
①スイッチ量をプログラムを書く際には(低層PLCなどのプログラマブルなものを指す)、できるだけ1バイトにまとめて記述するようにしましょう。そうすれば、上位のDCSが読み取る際に、1回の通信で8ポイントを一度に読み込むことができます。通信リソースを節約できます。 ②遅延ゼロを過度に追求しないでください。なぜなら、DCSのコントローラはこの下位のPLCを監視するだけでなく、他の作業も行わなければならないからです。考えてみてください。通信という作業にほとんどのエネルギーを費やす価値があるのかどうか。それに、自分のDCSに接続した場合、基本回路のスキャン時間もせいぜい1、2秒です。下位機に対して無遅延を求める必要はない。 ③距離は伝送のボーレートに関係しています。伝送されるデータのサイズとは、明確で直接的な関連性はない。 それから、基本的な計算式をお教えします。試してみてください。しかし、余裕を持っておくのが最善です。 通信周波数が9600 bpsであると仮定すると、つまり1秒あたりの通信速度は9600ビット/秒であり、これは9.6ビット/mSに相当する。1つの文字は通常、11ビットの情報を含んでいる(開始ビット、停止ビット、(7)8ビットのデータビット、チェックビット)。1文字を送信または受信するのにかかる時間は、およそ1.145mSです。出典:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1342411&b_id=64&s_id=83&num=18#anch
Reply #52017-05-11
海友は本当に才能があるね。勉強になりました。 遅延なしにしたいなら、どんな通信を使う?通信はすべて連鎖制御には許可されていない……リアルタイム性も誤り率も信頼できないので、考えるな。
Reply #62017-05-12
一体どれだけのデータを転送できるんだ?達人、計算してみて

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.