ダブルフランジ逆取り付けは正常に使用できるか

2017-05-06View Original

Thread Content

今日、新しい化学計装機器の点検を行っています。校正担当者によると、この装置には多くのダブルフランジが逆に取り付けられており、それは製造上の要求から意図的にそうしているとのことです。明日検収に行く予定ですが、問題なく通過できるか分かりません。もしダブルフランジの正圧室と負圧室が逆になっていた場合、測定範囲やドリフトにどのような影響が出るのでしょうか?
Reply #22017-05-06
個人的には正常だとは思えません。そんな要求をする工程は聞いたことがありません。
Reply #32017-05-06
この投稿は最終的にYannによって2017年5月6日16時53分に編集されました。理論上、ダブルフランジの場合、逆に取り付けても圧力差を測定できます。しかし、論理的には少し問題があります。 なぜなら、△P = P正 – P負だからです。 逆に接続した場合、P正=P気+Pシリコンオイルとなります。もしP気=0だとすると(最終的には気相圧力が相殺されるため)、P正=Pシリコンオイル=ρシリコンオイル×g×Hとなります。つまり、P正=ρシリコンオイル×g×Hです。一方、P負=ρ液体×g×hとなります。では問題は、この計測器の測定範囲をどう設定すべきかということです。測定範囲は、ρシリコンオイル×g×Hから(ρ液体×g×h-ρシリコンオイル×g×H)までとなります。ご存知の通り、ρシリコンオイル×g×Hは正の値ですが、(ρ液体×g×h-ρシリコンオイル×g×H)はほぼ0に近い値です。したがって、測定範囲は10Kpa~0Kpaのように設定すべきでしょう。これでうまく設定できるでしょうか?設定に成功しても、今後のメンテナンスには少し不便かもしれないね?ヘッダーに7.5Kpaと表示されているのを見たら、液面が25%だというのは少し奇妙に感じませんか? 規格に従って、説明書に従って行うことをお勧めします。
Reply #42017-05-06
逆に装着することはできず、いくつかの設定は行えません。
Reply #52017-05-06
現在のスマートトランスミッターは逆向きに取り付けても問題なく、設定を変更すればよい
Reply #62017-05-07
規格に従って、説明書に従ってください。
Reply #72017-05-07
測定可能で、トランスミッターを逆方向測定に設定するだけです
Reply #82017-05-17
リバース測定はどこで設定するのですか?設定手順を送っていただけますか?
Reply #92017-05-18
それはトランスミッターの具体的なブランド次第でしょう。メーカーによって異なります;また、スマートトランスミッタでなければならず、すべてのトランスミッタで設定できるわけではありません。
Reply #102017-05-18
ちゃんとした計器なのに、なぜ逆に取り付けて設定まで変えなければならないのか。もし工程上の必要があるのなら、通常の工程パラメータに従って計器を購入すればいいのに
Reply #112017-05-19
移行範囲で十分で、重要なのは発注者の要求です
Reply #122017-05-19
1台の装置で、水を注入して内部の油を溢れ出させるが、油の液面も測定する必要がある。 差圧式液面計が最初に測定し始めたのは水の液面変化でしたが、工程では油の液面が必要だったのです。そこで私はフランジを逆に取り付ける案を提案し、差圧値と移動量を算出しました。しかし工場の班長や技術者たちは皆、なぜそうするのか理解できず、反対しました......... 最終的な解決策としては、この液面は逆になっているのだから、彼らに逆方向に見るように伝えることでした
Reply #132017-05-19
私が考える逆装の目的は、ダイアフラムが逆方向に圧力を受ける能力には限界があるため、特に正圧室や容器、装置では真空状態になる可能性があります。計測機器を保護し、真空によってダイアフラムが過度に逆方向に圧力を受けて損傷するのを防ぐためです。
Reply #142017-05-20
最も簡単な方法は、減算ロジックを追加して水位を測定し、油の比重に基づいて圧力差に換算することです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.