ITCCとDCSのMODBUS通信の問題

2017-05-08View Original

Thread Content

背景:ITCCは沈鼓によって統合され、TRICONシステムが使用されている。DCSは浙江中控によって統合され、ECS700システムが採用されている。システム間の通信にはMODBUSおよびRS485が使用されている。DCSをメインステーションとする場合の問題:昨日の午前中、DCS内のある通信ポイントが突然最大値を示しましたが、ITCCではそのポイントは正常でした。当時、これら2つのシステムで何らかの設定変更やインストール操作を行っている人はいませんでした。 2社のエンジニアに尋ねても適切な説明が得られず、解決の手立てが見つかりませんでした。 一つの方法としては、ITCCの設定を変更して中間変数を追加し、そのポイントで通信させることですが、なぜこのような現象が起きるのか知りたいです。他のすべての通信ポイントには問題がないのに、なぜこの一つだけが問題になるのか、理解できません。
Reply #22017-05-09
このような状況は、一概に瞬間的な干渉に起因するもので、調査が難しい。ITCCとECS700の間の通信ケーブルの距離はどれくらいですか?
Reply #32017-05-17
問題は解決しましたので、皆様は予備として保管しておいてください。対処法:DCSのIOポイントリストを再コンパイルし、オフラインで1回インストールすればOKです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.